新手请教,刚刚接触一个VRV的工程,室内机采用天花版嵌入导管式,房间的进深是6米,宽3.3米,格局为宾馆客房,室内机放在走廊吊顶处,那房间的气流组织效果可以保证吗,是不是要再接一段风管来保证气流组织,还是室内机直接用四面吹风式比较好啊,哪个效果好些
新手请教,刚刚接触一个VRV的工程,室内机采用天花版嵌入导管式,房间的进深是6米,宽3.3米,格局为宾馆客房,室内机放在走廊吊顶处,那房间的气流组织效果可以保证吗,是不是要再接一段风管来保证气流组织,还是室内机直接用四面吹风式比较好啊,哪个效果好些
2楼
房间长6米而宽3米多,如果施工条件允许的话还是考虑使用四向的送风方式,这样后期使用的时候气流比较均匀。用风管机也是可以的,但是内机的静压可能要选择大些(但是噪音可能也会增大),送风方式就使用侧送下回的方式吧。
回复
3楼
如果采用风管机是否要接一段风管,这样气流组织会更好些?
回复
4楼
风管机还是要接一段吧.没什么问题
回复
5楼
同意2楼的说法
回复
6楼
房间的高度是多少?
要是吊顶困难的话,如何安装风管?
要是层高比较低的话,可以考虑贴附流
计算一下贴附长度,不是很麻烦的
室内机的风机如果可以满足室内侧送的话,建议还是不要安装风管
回复