单位建筑面积每小时的最小风量是怎么确定的
futeng1983
futeng1983 Lv.2
2008年10月08日 22:22:00
来自于通风排烟
只看楼主

根据美国采暖制冷空调工程师学会ASHRAE标准确定的最小新风量的公式由两部分确定:1.每人每小时所需最小风量X室内人员数。2.单位建筑面积每小时所需的最小风量X通风房间建筑面积。 请问单位建筑面积每小时所需的最小风量是怎么确定的?好像有一个表列出了各种功能建筑的单位面积最小风量。

根据美国采暖制冷空调工程师学会ASHRAE标准确定的最小新风量的公式由两部分确定:1.每人每小时所需最小风量X室内人员数。2.单位建筑面积每小时所需的最小风量X通风房间建筑面积。
请问单位建筑面积每小时所需的最小风量是怎么确定的?好像有一个表列出了各种功能建筑的单位面积最小风量。
泽阳
2015年03月12日 15:11:33
2楼
每平方米地板面积新风量指标/[m3/(h•m2)]
项目 办公室 饭店、百货商店 会议室 剧场、观众席 公寓、住宅、旅馆客房 走廊、入口、大厅
新风量 推荐值 5 10 15 25 3 3
最小值 3 6 10 25 2 2
回复
泽阳
2015年03月12日 15:14:29
3楼
每平方米地板面积新风量指标/[m3/(h•m2)]
项目 办公室 饭店、百货商店 会议室 剧场、观众席 公寓、住宅、旅馆客房 走廊、入口、大厅 推荐值 5 10 15 25 3 3
最小值 3 6 10 25 2 2