风机盘管加新风机里的新风处理到什么状态点?
dljzcy516
dljzcy516 Lv.3
2008年10月08日 13:42:18
来自于中央空调
只看楼主

请教大家一下,风机盘管+新风系统新风处理到什么状态点?是室内的等含湿量点还是等焓点?《空气调节设计手册》上说,“目前国内用的最多的是处理到室内等含湿量点,这样盘管跟新风机可以使用同一种温度(7~10℃)的冷冻水处理,运行简单。”那么如果新风处理到室内空气等焓值点的话,难道盘管跟新风就需要使用不同温度的冷冻水?一般什么情况下,同一空调系统里,需要使用不同温度的冷冻水啊?

请教大家一下,风机盘管+新风系统
新风处理到什么状态点?是室内的等含湿量点还是等焓点?
《空气调节设计手册》上说,“目前国内用的最多的是处理到室内等含湿量点,这样盘管跟新风机可以使用同一种温度(7~10℃)的冷冻水处理,运行简单。”
那么如果新风处理到室内空气等焓值点的话,难道盘管跟新风就需要使用不同温度的冷冻水?
一般什么情况下,同一空调系统里,需要使用不同温度的冷冻水啊?
ljx03120315
2008年10月08日 18:44:20
2楼
我是新手说的 不对请多指教啊!我觉得根本不用不同温度的冷冻水。因为无论你把新风处理到等含湿量点还是等焓点用一种温度的冷冻水都可以做到。具体处理到什么程度与空气通过表冷器的速度,盘管的排数还有盘管里冷冻水的流速都有关系。我是这样认为的!!请高手们指教