螺旋挤土灌注桩及其制作设备
dazhengye
dazhengye Lv.5
2008年10月08日 10:34:30
来自于建筑施工
只看楼主

螺旋挤土灌注桩及其制作设备 一、研发背景及现状现代多层或者高层建筑,要求严格地处理地基。1、 挤土桩在施工过程中,桩周土体受到桩体的挤压作用,土体发生窿起的现象和对周边桩或建筑物产生伤害,受到部分区域的施工限制(尤其在大中城市中)。如预制管桩,沉管灌注桩。 预制管桩不能制出一次性的桩体。只能预制长度适当的桩体,根椐需要对接,对接的桩对横向力的承载力很小,没有解决水平推力。往往容易错位(断桩),只有竖向承载力。施工中费时费力,成本也高 。而且不能克服许多土层,如鹅卵石层,强风化层和有一定密实性的沙层、粘土层,可能要引孔。静压、桩机太重,下不了基坑,打不好边桩、角桩。锤击桩机噪音大、震动大、空气污染和可能把桩打裂。“预制管桩不能穿透硬夹层、往往使得桩长过短、持力层不理想,导致沉降过大(JGJ 94-2008)”浮桩须实施复打(压)。

螺旋挤土灌注桩及其制作设备
一、研发背景及现状
现代多层或者高层建筑,要求严格地处理地基。
2、 取土桩;一般用于端承桩。(灌注桩) 有”二次成桩”和“一次成桩”。工艺较成熟。是取土后灌注或泵压砼。(旋挖桩,人工挖孔桩及扩大头桩都是较好的端承桩,但也受诸多的条件限制,如:地下水位高,施工速度太慢,施工场地不文明,成本高,危险性大等)
长螺旋灌注桩是取土桩,端承摩擦桩的桩端基本上放在具有较好持力土层,单桩承载力取值低于挤土型桩且施工只有桩长控制,没有贯入度控制。
3、 国内外无论是预制或现浇砼端承摩擦桩,桩端基本放在具有较好持力土层,在极根承载力状态下,桩的主荷载仍由桩侧摩阻力承受。尽管砼抗压强度储备极大,却很难发挥,往往以土体摩擦破坏作为桩的承载力极限指标。这一类型桩代表了国内外端承摩擦桩的几乎全部受力特征。
4、桩端放在具有较好的持力土层。成为端承摩擦桩工程质量的首要条件。


二、解决方案--螺旋挤土灌注桩机


我公司拥有上述设备的关键专利技术。综合地解决上述问题。
1、 可一次性完成全圆柱型的挤土管内泵压混凝土桩。穿透硬夹层(如鹅卵石层、砂砾层、强风化层和有一定密实性的沙层),保证桩端放入较好的持力土层 ,获得的反力是大于其它挤土桩的。
2、螺旋挤土灌注桩入土深度控制是:
摩擦型桩时;桩管入土深度应以标高为主,以贯入度控制为辅。
端承型桩时;桩管入土深度应以贯入度控制为主,以标高为辅。
本技术收桩标准为电流(A)。
3、 通过动力头工作电流的工作情况,可以从每次下钻时土体对钻具产生的摩擦阻力(电流A)的变化,得知是否钻到持力层和进入持力层的深度情况。从而保证桩身尽可能地在土体中获得较满意的反力(承载力)。
4、环保:不取土或半挤土、无震动、无噪音。可24小时工作。
5、节能、经济、省电:工作时用电小于90千瓦/小时。
6、运输、拆、装方便。能下基坑,能打边桩角桩,施工效率高。
7、不缩径、无浮桩、无断桩、不挤桩、沉降变型率小,桩身质量可靠。
8、螺旋挤土桩是抗压桩。插置钢筋笼制成的混凝土桩,也是抗拔桩的好桩型。

1、摩擦桩典型案例;海口市复兴城(多层);
在同地质、桩长的条件下承载力(摩擦力)大于预应力管桩。
2、复合地基典型案例:海口市名门广场(高层)。
高强度复合地基(100吨/每平方米)。
3、端承摩擦桩典型案例;湖南省长沙市湘樟小区(高层)承台桩;
桩径500mm; c35,平均桩长9米,最短桩6.7米,最长桩18米。土体含沙
砾和小鹅卵石层,桩端进入强风化岩2-5米,单桩抗压极限值3500KN。
4、特硬地层施工案例:深圳市龙岗区体育新城安置小区(高层、多层)
为锤击管桩引孔。孔径500mm:孔深7-11米。土体的标贯修正击数88.0击以上;岩土承载力特征值300kPa;含碎石粉质粘土褐黄色、褐红色、湿、可塑-硬塑;含较多20mm-150mm的碎石以及较多砾石。局部碎石含量约50%,少量为直径大于300mm的石块。母岩为大理岩,灰岩及砂岩呈棱角状。引孔后,62锤266-720击管桩后,极限值为4000KN以上。
5、强风化层施工案例:深圳市平湖综合企业城,为700吨管桩静压机引孔,孔径500mm:孔深度12-18米;
1)全风化细砂岩,灰褐,黄褐色,湿,硬塑-较硬,岩石基本风化成土状,原岩结构可分辨,含较多强风化碎块石,岩芯呈土柱状。
2)强风化细砂岩,灰、灰褐色,岩石风化成土状或土夹碎石状,锤击声哑,原岩结构较清析,大部分碎块手可折断,岩芯呈碎块状、土柱状。
3)风化岩层大部分裸露地面。风化岩层夹碎石20-100mm和中分化岩岩块,全风化层和强风化层互为夹层(最多有6层),标贯击数60-82击。
6、大鹅卵石层施工案例:广东省清新县财政局综合楼(高层);桩径400mm,大鹅卵石200mm-500mm,层厚3-8米。下一层是粘土。用挤
的办法解决了。桩长23米。
7、沙层夹小鹅卵石层施工案例:广东省龙门江湾大酒店(高层)。支护桩;桩径500mm,地下水丰富;沙层夹小鹅卵石层承载力特值
200-300kPa。
8、湿陷性黄土基础工程正在西安市进行。
几年来,近四十个工程证明:螺旋挤土桩机得到广大用户的好评。


我公司拥有自主的知识产权.
定点生产厂:广东佛山某机器有限公司.

*请参照:螺旋挤土灌注桩基础技术规程(企业标准)进行施工。
相关证书
1、 半螺丝桩及其成桩工法 列为建设部2005年科技成果转化推广项目。
项目编号:2005005;
2、 螺杆桩复合地基 列为2005年建设部科学技术项目计划,
项目编号:118;
3、 螺杆桩及螺杆桩复合地基的应用 列为2004年海南省建设科研项目、
项目编号:1;
4、 螺旋挤土灌注桩及其制作设备 列为2008年广州市建设新技术项目
项目编号:025;

施工中.jpg

免费打赏
dazhengye
2009年07月12日 18:16:22
12楼
“……预制管桩不能穿透硬夹层、往往使得桩长过短、持力层不理想,导致沉降过大。…….” (见JGJ94-2008)。
案例:1、通过对某场地的3根静压预制管桩在成桩1~3个月后进行静载试验,发现桩竖向抗压承载力在休止期间均出现一定幅度的下降,违背了花岗岩持力层的桩休止后承载力增大并最终稳定的规律,故提出与同行探讨。-深圳市宝安区工程质量监督检验站 2006年 深圳。
案例:2、某场地的1根静压预制管桩在成桩15日后进行静载试验也出现上述情况; 桩长约6米。持力层为全风化细砂岩(厚度7.5米)。静压机700吨,终压值大于500吨,静载试验只测得303吨。-深圳市福田区工程质量监督检验站 2009年,深圳。
原因:
1、竖向挤土桩的桩端或桩侧应力自然衰减后承载力下降。
2、地下水上来了或雨水从管心的孔下到桩底或桩侧造成承载力下降 (所以有成桩后要混凝土填埋桩孔的措施)。
3、持力层不理想,是导致沉降过大根本原因。
解决办法:
1、 引孔或复压。
复压“……对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3-5次;……稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5-10s。……当场地多数桩的有效桩长小于或等于15m或桩端持力层为风化软质岩,需要复压……”(见94-2008)。施工中应严格执行。
回复
dazhengye
2009年07月12日 18:23:20
13楼
管桩下不去,要引孔
回复
dazhengye
2009年07月12日 18:27:17
14楼
也要引孔,强风化、全风化交替夹层
回复
dazhengye
2009年07月19日 09:00:12
15楼
这天的施工,长桩13.5米。短的7.7米
回复
dazhengye
2009年07月19日 12:14:12
16楼
同承台桩长不一致,如324、325、326、327号桩也相差近3米。
进到好的持力层 贯入度控制=挤土型桩在复杂的地质条件下的双控指标。
回复
dazhengye
2009年07月19日 12:22:31
17楼
用(记要)第四款确定桩长,也是个好办法。-螺旋挤土灌注桩机做的到
回复
dazhengye
2009年07月23日 18:19:04
18楼
半挤土桩
钻孔多支盘桩、树根桩、珠盘桩等异形桩等,广泛应用在端承摩檫桩领域。
都想通过取土引孔使桩端达到好的持力层后再通过桩侧变形(去挤、切成型)后灌浆。在不太理想的持力层中提高桩侧摩檫力,从而提高、发挥桩的承载力。这些办法使设计很麻烦,施工也烦琐。地下土层起伏大时不好控制每根桩的长度。桩与桩的平均沉降不一致。尤其在地质条件不匀称、复杂的场地更不好掌握。
引孔后静压、锤击压预制好的桩,能达到好的持力层又有贯入度控制,工程质量有保证。但成本也高了。
以上都是二次或三次成桩。
挤土桩
直接静压、锤击压预制好的桩和沉管灌注桩;虽有贯入度控制,又难免要接桩,断(废)桩、浮桩、挤桩等挤土负的效应常发生。须复打(压)。有些夹层穿不过,达不到好的持力层。不得不降低使用桩的承载力,加桩、加大承台,增加了成本。
螺旋挤土灌注桩机之螺旋挤土灌注桩
在端承摩檫桩领域:能一次性在好的持力层成桩,不用刻意使桩侧变形。解决了传统挤土型桩在施工中、持力层深度等长期困扰的问题。
穿透夹层。粉土、粘土、砂层、砂砾层、小于200mm鹅卵石层、全风化岩层、强风化岩层,标贯在100击以内、土体承载力在300kpa以内的土体都是螺旋挤土灌注桩的持力层。造价低,施工快。
回复
dazhengye
2009年07月24日 17:55:41
19楼
深圳市平湖综合企业城,引孔深度12-18米;2009年6月
1、风化岩层大部分裸露地面。
2、全风化细砂岩,灰褐,黄褐色,湿,硬塑-较硬,岩石基本风化成土状,原岩结构可分辨,含较多强风化碎块石,岩芯呈土柱状。
3、强风化细砂岩,灰、灰褐色,岩石风化成土状或土夹碎石状,锤击声哑,原岩结构较清析,大部分碎块手可折断,岩芯呈碎块状、土柱状。
4、风化岩层夹碎石20-100mm和中分化岩岩块,全风化层和强风化层互为夹层(最多有6层),标贯击数60-82击。
回复
dazhengye
2009年07月24日 18:01:11
20楼
接上页,已完工。
回复
chyzy505
2009年07月25日 00:03:36
21楼
这个其实跟 长螺旋泵压CFG桩 原理相似

或者说是一样的原理。:)
回复

相关推荐

APP内打开