改造方案的确定问题
wys116
wys116 Lv.2
2008年10月08日 10:04:32
来自于中央空调
只看楼主

谢谢!各位高手我现在遇到一个改造的酒店工程,建筑面积16000平米原有一台1100KW的单冷螺干机.甲方不打算装锅炉,也不打算再加空调机组,甲方还希望尽量节省投资和运行费用,现在要加供暖系和热水系统!我公司现在定了个方案是在往上加热泵热水器和几台模块,也就是由热泵热水器保证热水的供应,再由保证冬天供热和夏天不足的冷量(我们估计不够但是甲方觉得可以了,不打算加冷水机组,)但是我总觉得这个是一个很常规的方案作起来是很简单,但是同时去跟这个工程的不止是我们一家公司,他们的具体方案一直没有确定下来一定是,估计是他们觉得这样方案不是很合适

谢谢!各位高手
我现在遇到一个改造的酒店工程,建筑面积16000平米原有一台1100KW的单冷螺干机.甲方不打算装锅炉,也不打算再加空调机组,甲方还希望尽量节省投资和运行费用,
现在要加供暖系和热水系统!
我公司现在定了个方案是在往上加热泵热水器和几台模块,也就是由热泵热水器保证热水的供应,再由保证冬天供热和夏天不足的冷量(我们估计不够但是甲方觉得可以了,不打算加冷水机组,)
但是我总觉得这个是一个很常规的方案作起来是很简单,但是同时去跟这个工程的不止是我们一家公司,他们的具体方案一直没有确定下来一定是,估计是他们觉得这样方案不是很合适
我的建议是在上面只加热泵热水器,到冬天就直接用热水器向盘管供热水,但是公司里的人讲这样做调节和控制很是问题,所以不打算用.
有没有高手可以给点建议,有其他的方案最好

我这是南方的没有集中共暖

救命的,谢谢!
免费打赏
a13152600172
2008年10月11日 10:31:35
2楼
找个就简单了,把主机更改为热回收的就可以了
回复