现有26层商住楼,塔式,78米,水箱高度81米,所以分两个区,1~16层一区,16到26层一个区。每层一个双栓,消防立管高区,低区各一根,没有成环是否可行?
现有26层商住楼,塔式,78米,水箱高度81米,所以分两个区,1~16层一区,16到26层一个区。每层一个双栓,消防立管高区,低区各一根,没有成环是否可行?
12楼
超过十八层的住宅,消火栓消防立管必须成环(竖向)而且应是每层有二个单出口消火栓
回复
13楼
能不能这样
回复
14楼
何必这样呢?直接在低区采用有减压孔板的消火栓.
回复
15楼
晕
回复
16楼
完全看不懂这张图的用意~~~
回复
17楼
没必要 啊直接选用减压消火栓就可以了啊 !
回复
18楼
减压消火栓的使用条件是栓前压力小于等于8公斤,所以选用减压稳压消火栓不能盲目。
回复
19楼
但是减压稳压消火栓的价格问题n呢?
这幅图的用意:两根立管成环,低区的水压用减压阀保持
回复
20楼
不行,,,必须成环状,,,,,,规定必须设两条或两条以上。
是刚设计的吧,,,,修改一下啊,,,不能与规定相违背的。
回复
21楼
这副图有错啊!低区成环,两路供水,高区不成环,一路供水啊!!!
采用减压消火栓就可以了啊!
回复