现有26层商住楼,塔式,78米,水箱高度81米,所以分两个区,1~16层一区,16到26层一个区。每层一个双栓,消防立管高区,低区各一根,没有成环是否可行?
现有26层商住楼,塔式,78米,水箱高度81米,所以分两个区,1~16层一区,16到26层一个区。每层一个双栓,消防立管高区,低区各一根,没有成环是否可行?
2楼
高规:十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
建议:1、设单栓,然后成环。2、双栓接双立管(供水安全)。
回复
3楼
高层民用建筑设计防火规范
7.4.1 室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置。室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应少于两根,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
应单栓成环,二根立管,用减压阀减压分区。
回复
4楼
可是双栓都接在一根立管上,另一根立管其实没什么意义,难道立管上每层加设一个阀门?都在一个管道井里面,万一接双栓的立管没坏,另一根坏了不还麻烦?
回复
5楼
楼主,要是双栓接双立管的话,是这样子的。
双栓不是有两个出口吗,分开就可以了。也就相当于把两个单栓的放在一起了。
其实这个方法需要当地消防部门的认可才可以的,规范上并没有这样的做法。这个也只是为了省地方、尽量满足规范要求来做的。
回复
6楼
我现在正好遇上二楼的情况.还是单立管不成环双阀双出口.
回复
7楼
高规:十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓
回复
8楼
建议不用双栓的!
回复
9楼
一层两户,300个平方,就一个电梯前室,还是剪力墙,开一个洞结构都不错了,而且管道井超小,我主张单立管,规范没说18层以上必须双立管啊,我们的审核说不安全,我不得已打算在楼梯间再加立管了
回复
10楼
这是强条,必须这样,否则怎么通过审查,
回复
11楼
超过18层的塔式住宅设一根立管肯定不行,应设两个消火栓、两根立管并成环。
回复