低压电气机械联系有什么标准?就是两进线一联络,只能三合二这种情况的适用标准.还有就是在机械联锁不能实现 的情况下,采用钥匙联锁能不能等同机械联锁?YI[ 本帖最后由 tangsbin 于 2008-10-8 10:04 编辑 ]
低压电气机械联系有什么标准?
就是两进线一联络,只能三合二这种情况的适用标准.
还有就是在机械联锁不能实现 的情况下,采用钥匙联锁能不能等同机械联锁?YI
[
本帖最后由 tangsbin 于 2008-10-8 10:04 编辑 ]
2楼
一般加装开关的闸线,保证机械连锁,可以参考MT
回复
3楼
在一台柜中上下之间的断路器是可以.,如果两台柜之间相隔很远的情况下,加开关的闸线不能实现吧?
回复
4楼
两台进线开关需用同一条锁匙,且任何一台进线开关合闸时,锁匙是不能拔出的,目的是防止两进线开关同时合闸,对联络开关没有要求.
回复
5楼
问题是现在低压断路器那个锁匙在合闸状态下也能拔出来啊,如果断路器上没有欠压脱扣器的话,另一台断路器是能够手动合闸的.
回复
6楼
两进线一联络配三锁两钥匙,无钥匙的那个断路器被锁定在分闸状态,要想合闸,必须从另一台断路器上拨出钥匙插入才可以手动合闸,但这样另一台又没钥匙被锁定在分闸状态,从而达到3台断路器同时只能合2台,这样加的目的是为了防止机械手动合闸,在加三锁两钥匙的同时还要有电气连锁,一般两进线一联络要求电气连锁和机械连锁要同时存在
回复
7楼
钥匙连锁也是一种机械连锁,LZ说的机械连锁应该是指缆绳连锁或连杆连锁吧,这个一般用在2个断路器装于一台柜子上的连锁
回复
8楼
目前很多框架断路器的锁匙是根据用户的要求另配的,而且没有要求的不会配的,锁匙应可以由成套厂家自行安装的.
回复
9楼
按用户要求进行设定,但需注意并列运行的系统与分开运行的系统对元件的开断能力是有区别的.
回复
10楼
几天没来了,多谢大家回复.
意思都明白
我是想问的是有没有明文规定这方面的标准呢?
回复
11楼
没有标准,是供电部门根据用户设备的实际情况,规定的安全措施;
回复