地下室连在一起而上部分开的结构怎样设计?
lzs0303
lzs0303 Lv.3
2008年10月07日 17:18:26
只看楼主

本人最近做了一个仅地下室连在一起而上部分成两个塔楼的结构,按总工的意思,不按多塔结构设计,地下室不做嵌固。在结构计算时,大家公认的是总体指标应按单塔楼带部分地下室(取一定的影响范围)进行计算。但内力计算有了分歧,本人认为应该借鉴多塔的模型,在SATWE内定义多塔但不选复杂高层,这样可以考虑两塔楼之间的相互影响。而我们的总工却要让分塔计算(地下室没有做嵌固),单塔独立带部分地下室分别计算然后取大。请教各位高手,如何抉择?

2008年10月07日 20:32:13
2楼
如果你的地下室顶板180厚,且周围有土的话,上面塔楼可分塔计算(分塔比多塔保守,且不加地下室),即可不考虑是不是多塔,如果不满足上述条件,应按多塔设计。
回复
bill62
2008年10月08日 14:49:32
3楼
你们总工的意见是对的,看来你们这样项目不多,几乎目前所有项目都是这样计算的!
回复
lwbjxxylf
2008年10月09日 19:20:36
4楼
看看中国建筑科学研究院软件所黄吉锋编写的多塔、有缝及错层 结构的设计;两种方法都可以.总工强求的做法是不对的.本人认为整体计算更准确简便.
回复