空调四通阀请教
a5425839
a5425839 Lv.2
2008年10月07日 11:43:26
只看楼主

请问,空调的四通阀,在制暖时可否24小时一直处于通电状态??对阀有没有损害,压缩机开启时,能不能正常制暖??,就四通阀24小时开着,压缩机由温度控制器控制启停,这种情况下,对四通阀有没有影响,压缩机启动前四通阀处于打开状态时,能不能正常制热????

请问,空调的四通阀,在制暖时可否24小时一直处于通电状态??对阀有没有损害,压缩机开启时,能不能正常制暖??,就四通阀24小时开着,压缩机由温度控制器控制启停,这种情况下,对四通阀有没有影响,压缩机启动前四通阀处于打开状态时,能不能正常制热????
免费打赏
荣昌制冷
2008年10月07日 15:14:50
2楼
空调至制热开始,运转模式就已经转换成制热了,四通阀与压缩机联动,始终伴随着压缩机的停开,对阀无损害。压缩机停转时,四通阀也断电;压缩机启动时,同时接通四通阀为制热状态。
回复
a5425839
2008年10月08日 12:20:11
3楼
谢谢,版主!
如果用手动方式控制四通阀,冬天一直让四通阀通电打开,夏天断电关闭,这样对四通阀有没有损害,还有就是,冬天四通阀一直处于打开状态时,压缩i机由控制器控制启停能不能正常制热??
回复
荣昌制冷
2008年10月08日 15:05:32
4楼
手动控制四通阀也行,制热时通电,制冷时断电,实际上与自动控制一样。只要四通阀处通电状态,压缩机运转后就一定是制热功能状态。
回复
a5425839
2008年10月08日 15:43:33
5楼
这样对四通阀没有损害吧
回复
indiasun
2008年10月09日 10:58:25
6楼
你把你的要求想成冬天一直在制热就好了嘛,四通阀不会有问题的,如果有问题就是这个阀质量不咋D
回复
xuhemin0793
2008年10月09日 14:25:10
7楼
空调制热时4通阀是得电所以开着的 如果你想强制冷的就把4通的电线断了就可以了 那样空调就永远的制冷了 和通电多少没有关系
回复
a5425839
2008年10月10日 21:43:42
8楼
谢谢各位热心解答,空调四通阀24小时处于通电状态不损坏四通阀,且压缩机启停时能正常制热,我就不改现在的接线,否则就把它改成和压缩机一起启停。呵呵
回复
fuhb3
2008年10月10日 22:18:35
9楼
我们把电磁四通换向阀分为3部分分析:四通阀阀体、电磁导向阀、电磁线圈

1、四通阀阀体:冬季空调器启动过程中,在四通阀部位有一定量的液态制冷剂。如果液态制冷机量比较多,而又恰逢四通阀阀体处于转换的中途,就有可能产生液击而打翻阀碗(类似活塞)。因此如果空调器启动之前四通阀已经处于某一稳定状态,可以很大程度上避免上述液击;

2、电磁导向阀:其作用是引导系统压力促使四通阀阀体动作,电磁线圈和复位弹簧对其状态进行控制。如果电磁导向阀长期处于工作状态,则复位弹簧长期处于压缩状态,易导致复位弹簧复位能力受损,致使电磁四通阀断电后无法复位到制冷状态;

3、电磁线圈:电磁线圈长期通电工作,易导致其温升过高,相当于进行长期过负荷寿命试验,会大大缩短其正常工作寿命。

综上所述,还是建议四通阀不要长期通电运行,以免缩短其使用寿命。
回复
a5425839
2008年10月11日 15:51:16
10楼
谢谢楼上的解释,明白您的意思了,回去把四通阀的连接线和压缩机的控制线并联,使四通阀和压缩机同时启停。
十分感谢各位的解答。!!!!!!!!!!!!
回复
a5425839
2008年10月14日 10:47:26
11楼
空调的四通阀、压缩机、风机、是不是公用的电源线和零线、地线?再分别控制各个部件的通断电状态??