今天来的图审报告说,消防专用水箱的出水管上仅设止回阀不能满足防回流污染,后来查了一遍给排水技术措施,找不到相关的条款。设倒流防止器呢?
今天来的图审报告说,消防专用水箱的出水管上仅设止回阀不能满足防回流污染,后来查了一遍给排水技术措施,找不到相关的条款。设倒流防止器呢?
2楼
出水管也要设么?没必要吧,问问审查的,到底是看的什么书上写的啊
回复
3楼
对阿,规范没有规定哦。而且现在消防水箱不能和生活水箱合用了。
回复
4楼
新规范是比较严格。还是按照审核要求修改吧。
只能用倒流防止器,还要注意压差是否能保证流出。
回复
5楼
显然,止回阀是可以防止倒流,但不能防止很少量的渗漏,而这点的渗漏就可以导致污染。
所以要设倒流防止器
回复
6楼
好象要的,但不知道多少钱一个
回复
7楼
为什么要防回流污染?本身消防系统和消防水箱均为非饮用水,即使倒流回消防水箱也不会造成污染啊。
回复
8楼
有点不明白,污染了什么东东,消防水能灭火就行了,难到灭火时也要美观,要不就用纯净水得了。
回复
9楼
估计楼主是消防和生活水箱合用的吧?
如果是这样那你就是跟自己过不去了,我要是审图的也会这样说的,等你装了导流防止器,我还会说你的水箱水太低,根本打不开倒流防止器(水阻约4~7米),消防水箱水起不了作用。
可能会在要求你在水箱旁边设泵,有的麻烦了!
回复
10楼
消防用水需要防污染?不会吧……不理解
回复
11楼
消防水箱是否和生活水箱分开了,是,应该没必要设置倒流防止器.
回复