关于两种消防水泵的设计疑问?
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2008年10月06日 20:13:06
只看楼主

目前本人遇到两种消防系统设计,下面我分别附图进行简单说明。

目前本人遇到两种消防系统设计,下面我分别附图进行简单说明。

1.jpg

免费打赏
guolei2002
2008年10月06日 20:14:20
2楼
上图中是一个简单的消火栓系统,两台消防水泵直接从消防水池吸水送入消火栓环网。
回复
guolei2002
2008年10月06日 20:15:08
3楼
这张图是和上图的不同之处是增加了消防稳压罐
回复
guolei2002
2008年10月06日 20:18:39
4楼
上图中的B’泵为稳压泵。结合以上两种图纸,我的疑问是对于消火栓系统(或喷淋)是否必须设置稳压气罐?为何?
回复
hxhlyh
2008年10月06日 20:47:44
5楼
哎呀!这个问题好复杂!
回复
hxhlyh
2008年10月06日 20:48:57
6楼
第一张图,稳压泵可能设置在屋顶消防水箱旁.
回复
hxhlyh
2008年10月06日 20:51:32
7楼
就你上述两种情况,均设置有消火栓给水泵,设不设置稳压泵如下:
回复
hxhlyh
2008年10月06日 20:57:06
8楼
A.多层建筑,当屋顶高位消防水箱的最低水位高出系统最高的消火栓栓口标高(高出设置有消火栓的最高层楼面1.1m)时,可以不设置稳压泵。但建规310页倒数第三、四行又主张加稳压泵。不过加不加无所谓,就看审图公司有无要求了。
回复
hxhlyh
2008年10月06日 20:59:12
9楼
B:<=100m的高层建筑,当屋顶高位消防水箱的最低水位高出系统最高的消火栓栓口标高(高出设置有消火栓的最高层楼面1.1m)不足7m时,应设置稳压泵。参高规7.4.7.2条。
回复
hxhlyh
2008年10月06日 20:59:37
10楼
C: >100m的高层建筑,当屋顶高位消防水箱的最低水位高出系统最高的消火栓栓口标高(高出设置有消火栓的最高层楼面1.1m)不足15m时,应设置稳压泵。参高规7.4.7.2条。
回复
hxhlyh
2008年10月06日 21:02:42
11楼
D。喷淋系统:当屋顶高位消防水箱的最低水位高出系统最高的消火栓栓口标高(高出设置有消火栓的最高层楼面1.1m)不足5m(最好约有6m,用于克服最不利喷头出水时管道的压力损失)时,应设置稳压泵。参喷规表5.0.1之注。
回复