进水温度比出水温度低有谁碰到过
leishengyuan2008
2008年10月06日 13:30:57
来自于制冷技术
只看楼主

图纸简介: 精装独栋 附件名:20092161234766906401.rar 文件大小:119K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

精装独栋



附件名:20092161234766906401.rar

文件大小:119K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
ljf1181382827
2008年10月12日 20:27:31
12楼
两种情况:1.温度测温探头装错位了。
2.蒸发器冷水进出接口接错位。进的接口接成出水的,出水的接口接成进水的。
回复
北千里
2008年10月13日 10:39:10
13楼
支持12楼的观点
回复
sikongbufan
2008年10月16日 11:08:00
14楼
主要是冷水循环量不够,造成蒸发温度过低回霜快,换热效率下降。
回复
lengchi
2008年10月16日 16:40:58
15楼
水压底.水压底.水压底.
回复
chen06050038
2008年10月18日 21:28:17
16楼
呵,原来是这么多原因有可能发生的,学习当中:)
回复
zwhkaoyan
2008年10月19日 15:03:08
17楼
我认为你得回答毫无道理。
回复
mengxi_200510
2008年10月21日 10:29:29
18楼
觉得一头雾水啊
怎么会有这么大的温差啊,是不是弄错了啊
回复
leishengyuan2008
2008年10月21日 23:24:35
19楼
我是以多开一台水泵,水压升到5KG以上时才解决问题,而且现在水泵已到厂里修复,现在正常使用,这位大师又有什么高见?
回复
zhaofeiy
2008年10月22日 10:55:14
20楼
应该是水泵系统空气多而且表针看到的是空气压力
回复
dxjg
2009年02月18日 18:59:23
21楼
进水温低于出水温度不成道理,要么管路里有空气。你的空调行业有几年了?