进水温度比出水温度低有谁碰到过
leishengyuan2008
2008年10月06日 13:30:57
来自于制冷技术
只看楼主

图纸简介: 精装独栋 附件名:20092161234766906401.rar 文件大小:119K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

精装独栋



附件名:20092161234766906401.rar

文件大小:119K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
jingda992004
2008年10月06日 15:35:35
2楼
可能是蒸发器换热效果不好了!建议清洗。
回复
jingda992004
2008年10月06日 15:37:30
3楼
也或者是节流装置有堵,造成低压过低。导致制冷效果不好,和回气管结霜。
回复
leishengyuan2008
2008年10月08日 22:36:10
4楼
水处理是做过没多久的,问题已查出水系统的两台水泵的其中一台效率低,可能是绕组有损坏,更换一台水压升至5KG就好了
回复
mbd0377
2008年10月09日 21:03:02
5楼
水处理是做过没多久的,问题已查出水系统的两台水泵的其中一台效率低,可能是绕组有损坏,更换一台水压升至5KG就好,支持该观点
回复
风尘侠
2008年10月10日 13:00:22
6楼
想不通,能否仔细解释一下?1KG压力会有这种情况?
回复
lmg1701
2008年10月10日 13:54:58
7楼
发表于 2008-10-6 13:30 只看该作者
进水温度比出水温度低有谁碰到过
一台风冷热泵机,制冷状态下,水系统压力4kg多,运行一段时间回气管结霜,进水15度,出水却在20度,请大家帮忙分析一下


有一种可能是感温探头有问题.
回复
zblgx
2008年10月10日 15:36:34
8楼
回气管结霜表明循环水量不够。
回复
aw100
2008年10月10日 17:21:03
9楼
这个可不是制冷吧。在制热?
四通阀反转了?

要不就是LZ看错了,进/出水管?
回复
leishengyuan2008
2008年10月11日 20:57:01
10楼
机组水系统末端比较远,4KG时水循环量不够,蒸发器里的冷量来不及被带走,进水温度传感器就紧靠蒸发器进水位置,这位置也是热力膨胀阀互近,开机时间长一点这位置水温下得就比较快了,回气管就会有结霜现象了,5KG时,水循环量已完全能带走蒸发器里的冷量了
回复
leishengyuan2008
2008年10月11日 21:00:26
11楼
如果单只是回气结霜,就不一定了,也有可能是热力膨胀阀开度过大
回复