机房空调知识介绍
qq77052503
qq77052503 Lv.2
2024年08月05日 16:30:22
只看楼主

机房内有严格的温、湿度要求,机房内根据《电子信息系统机房设计规范》环境要求如下: 项目 环境要求 备注

机房内有严格的温、湿度要求,机房内根据《电子信息系统机房设计规范》环境要求如下:

项目

环境要求

备注

A

B

C

主机房温度(开机时)

23 ±1℃

18~28℃

不得结露

主机房相对湿度(开机时)

40%~55%

35%~75%

主机房温度(停机时)

5~35℃

主机房相对湿度(停机时)

40~70%

20%~80%

主机房和辅助区温度变化率(开\停机时)

<5℃/h

<10℃/h

主机房宜维持正压。主机房与其它房间、走廊间的压差不宜小于5Pa,与室外静压差不宜小于10Pa。

空调系统的新风量应取下列二项中的最大值:
1 按工作人员计算,每人40M3/h 。
2 维持室内正压所需风量。

空气洁净度,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升。

高显热比:

大风量:

设备的热量是通过传导、辐射的方式传递到机房内,设备密集的区域发热量集中,为使机房内各区域温湿度均匀,而且控制在允许的基数及波动范围内,就需要有较大的风量将余热量带走。另外,机房内潜热量较少,一般不需要除湿,空气经过空调机蒸发器时不需要降至零点温度以下,而且由于室内温湿度允许变化率较小,所以送风温差及焓差要求较小,为将机房内余热带走,就需要较大送风量。

项目

机房空调

舒适空调

运行于设计工况

运行于机房工况

空调运行

室内环境

温度22-24℃

温度27℃

温度22-24℃

湿度50%

湿度50%

湿度50%

出风温度

13-15

10-12

7-9

冷媒蒸发温度

7

7

4-5

机房空调的出风温度13-15℃高于22-24℃/45%环境下的露点温度。即在此情况下,机房空调基本已无除湿功能,显热比在90%以上。

舒适空调在室内温度22-24℃运行时,出风温度为7-9℃,其出风温度与24℃/35%条件下的露点温度相当,假设机房完全密封,舒适空调在24℃/35%的室内环境下仍在除湿,要么造成机房湿度过低,满足不了机房要求,使主设备的运行受到静电的威胁;要么加湿、除湿交替进行的情况,消耗能源,运行费用高。

项目

机房空调

舒适空调

设计工况参数

机房工况参数

设计寿命

10

8


工作模式

365 ×24  

120 ×8

365 ×24

连续运行寿命比较

10


<3年

机房空调验证周期长,采用可维护设计,各种保护和报警设置完善,充分考虑全年连续运行。

舒适空调一般1-2年就能完成一款新机型,测试验证不充分,空调控制系统对异常保护和报警设置不完善,问题不能及时发现和排除,可靠性低,可维护性差。

机房空调在冬季运行时,采用可调速冷凝风扇和带储液罐冷凝器等方法,保持冷凝压力,适应各类室外温度变化的要求,在室外-35℃时仍能保证空调24小时正常制冷工作。 允许室外温度-35℃-+42℃。

舒适空调在冬季运行时,室外温度低,冷凝压力降低,蒸发压力也随之下降,蒸发温度低,产生蒸发器低温保护,同时空气处理时过度除湿,蒸发器容易结霜,导致机组不能正常工作。而且制冷剂循环流量减小,制冷量下降,使机房不能正常散热。允许室外温度-5℃-38℃。

机房空调断电后,机组停止运行,发报警信号至监控中心,市电恢复,机组可自动恢复运行。

舒适空调断电后,机组停止运行,无报警信号,机房升温过热,市电恢复需维护人员及时手动开机,否则影响机房正常运行。

机房空调与舒适空调比较:

机房空调选型按面积估算指标:

电信交换机房、移动基站(300~350W/m 2

IDC 数据中心(600~800W/m 2

计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(300~350W/m 2

电子产品及仪表车间、精密加工车间(300~350W/m 2

标准检测室、校准中心 (250~300W/m 2

UPS 和电池室、动力机房(300~350W/m 2

医院和检测室、生化培养室、洁净室、实验室(200~250W/m 2

仓储室(博物馆、图书馆、档案管、烟草、食品)(150~200W/m 2 )

修正精确计算法:

根据机房内设备功率与机房面积来计算:Qt=Q1+Q2

Qt :总热负荷

Q1 :设备的热负荷(=设备功率*0.8)

Q2 :环境热负荷(=0.14~0.18KW/面积×机房面积)

机房空调常见形式:

三种送风方式(风帽上送风、风道上送风、地板下送风)

风帽上送风:适合单机送风距离<25米的中小型机房;

风道上送风:适合空调要求较高或无条件采用风帽送风的大中型机房。

地板下送风:适合地板净空高度>300mm的中小型机房。

机房空调的安装:

外机的安装要求:


本文来源于互联网。