体育馆座椅送风缺点总结及应对措施
温柔的数据线
2024年08月23日 11:22:21
来自于通风排烟
只看楼主

来源:机电人脉

转自 暖通飞语 随着社会的发展,建筑业方兴未艾,从过去单一功能的纯住宅、纯商业,逐步发展为集购物、娱乐、商务、居住于一体的大型商业综合体,公共建筑中空调的使用得到了普及,因此经常遇到体育场馆的设计,而此类设计甲方或咨询单位经常建议采用座椅送风,因此很有必要对其缺点进行总结,充分了解其缺点,尽量优化其设计,让其设计更加合理。 01  


转自 暖通飞语
随着社会的发展,建筑业方兴未艾,从过去单一功能的纯住宅、纯商业,逐步发展为集购物、娱乐、商务、居住于一体的大型商业综合体,公共建筑中空调的使用得到了普及,因此经常遇到体育场馆的设计,而此类设计甲方或咨询单位经常建议采用座椅送风,因此很有必要对其缺点进行总结,充分了解其缺点,尽量优化其设计,让其设计更加合理。
01  
座椅送风的缺点
1、   送风温差及除湿需求带来的再热或二次回风问题;
2、   出现送风不均时无法调节;很多地方考虑采用座椅送风,是因为需要送热风,对于冬季热风一般比较难送下来的情况,认为采用座椅送风能很好的解决此问题;
3、   观众席(及送风空腔)与下面的房间等不属于同一防火分区,用防火吊顶作为防火分区不是很安全(例如采用镀锌钢板作为送风空腔,因为为不同防火分区,需做防火加强耐火极限≥3h,同时需要做消声保温);
4、   送风空腔一般采用建筑的轻型做法,而非楼板分隔,很难严密。而且下面的房间还有水、电、暖通等各种管线,很难保证施工安装,吊顶管道时不会破坏送风腔严密性;
5、   空调机房及风管需要设在看台下面,风量大,管道规格加大,且下面的配套房间、区域还有配套的管道等设施,布置很困难;
6、   与上送风相比,送风量大,风机能耗高;下送风有灰尘升扬的现象,应注意空气过滤处理;
7、   若采用进行再热处理,难免冷热抵消问题;
02  
优化措施
1、固定座席如果分为多层看台,空调系统应多分区,多系统、多台数。通过系统分区提供不同的送风温度来弱化温度垂直梯度的影响;
2、结合结构板坡度辐射镀锌钢板风管;
3、送风空腔采用预制看台围合成空腔;
03  
预制看台空腔做空调送风的优势
1、   一般土建空腔是由预制看台与现浇斜板组成的空腔,送风区相对完整;
2、   土建空腔的防火性能完善;
3、   由于在看台下面的其他房间设备安装、吊装对应的都是结构板,因此管道的施工安装难度大大减少;
4、   预制看台加工、养护周期在生产厂完成,成品运输、吊装至现场指定位置落位固定即可,土建施工周期可大大缩短;
5、   预制看台的预制送风口大小、位置整齐划一,尺寸精确,看台平整度、完整度非常令人满足。(但要在施工图设计中给出精确的定位数据)
04  
预制看台空腔做空调送风的缺点
  1、   土建造价较高,结构复杂,能否实现需与结构专业沟通;
2、   由前面几个图可以看出,土建空腔受预制看台及结构主体梁影响,截面是大幅度变化的,应充分校核最小截面出现的位置对系统的影响,尤其是校核关键部位局部风速;  
3、   在风速不均匀的影响下,有部分送风口的风量可能出现不均匀情况,会存在风口风量近多远少的情况。对于这个问题,可以通过主要干管多设置几个送风支管;
4、   土建送风腔要做有效的保温措施,但其施工难度和完整性相对难以保证;