正压送风
jianyt
jianyt Lv.3
2005年03月21日 18:52:59
来自于通风排烟
只看楼主

请教大家,有一板式小高层住宅(11层带阁楼),电梯和楼梯合用前室需不需要设正压送风?在什么情况下设,何时可不设?

请教大家,有一板式小高层住宅(11层带阁楼),电梯和楼梯合用前室需不需要设正压送风?
在什么情况下设,何时可不设?
免费打赏
cnbbzz
2005年03月22日 07:37:35
2楼
不会阅读规范么?自己去看高规吧,如果项目在上海,另当别论。
回复
hhbox
2005年03月22日 08:30:31
3楼
和建筑平面有关,有平面截图才好说啊!:)
回复
abbsmm
2005年03月24日 12:44:18
4楼
在什么情况下设,何时可不设:满足自然排烟条件是不设。小高层住宅(11层带阁楼),一般上部可以满足,裙房以下一般满足不了。合用前室也可能满足不了。还是自己看《高规》吧
回复
abbsmm
2005年03月24日 13:11:48
5楼
小高层住宅(11层带阁楼),一般比较容易满足,要求建筑专业满足自然排烟条件。设正压送风划不来:1造价高啦,2住户要公摊风井。
回复
hhbox
2005年03月24日 15:05:15
6楼
板式的住宅自然排烟比较容易做到,塔式的合用前室加压送风,楼梯间自然排烟的比较多,还是和建筑专业配合下,尽量做简单可靠的自然排烟.
回复
jswgq-55
2005年03月24日 15:15:48
7楼
楼上说得蛮细。看来应多参与。
回复
hhbox
2005年03月25日 09:26:14
8楼
对,重在参与!:)
回复
easetong
2005年03月25日 22:55:57
9楼
根据高规6.2.3.1条, 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
消防电梯的设置要求是:
6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅或通廊式住宅

这样这个楼不需要设消防电梯,楼梯间不用设封闭楼梯间,只要求楼梯间能自然采光通风就行了。这个建筑专业必须要做到,也很乐意做到。
回复
nky6666
2005年03月27日 19:20:55
10楼

同意。
回复
hhbox
2005年03月28日 08:35:31
11楼
11层带阁楼是十二层,还是算阁楼才11层?

12层要设消防电梯和封闭楼梯间,不过一般电梯前室会按合用前室要求6平米!