一起开关爆炸事故?
windeyes
windeyes Lv.2
2005年03月23日 09:14:49
只看楼主

前几天对一个新装组合变电所试送电,电源10KV,进线柜为HXGN17,变压器SCB9-2000,低压开关CW1-3200。在空送电缆确认线路正常后分开主供所10KV开关。合上组合变电所内进线柜隔离开关,低压进线柜开关摇至试验位置,然后准备带变压器试送,主供所开关合上后,低压总柜内发生爆炸,爆炸结束后变压器开始运行并发出正常运行时的“嗡嗡”声,立即通知主供所分开10KV开关进行检查,低压总开关拖出来后可以看到低压的进线插口部分有明显烧连,开关外部无明显拉弧或熔断痕迹,初步判定是低压进线插口部分相间短路,具体事故原因仍不清楚,欢迎大家讨论或给予意见。

另在高压电缆带电后高压进线柜电压表打到极限位置,用万用表测量表头电压为185V,该柜从PT上引出100V电源经过一个升压变压器提供220V电操电源,观察一次接线正常,谁能帮忙分析下这个185V是怎么来的?我们领导现场推测是220V的控制电压又串回测量回路,但是本人不太理解。
免费打赏
wysh
2005年03月23日 08:46:14
12楼
期待结果。
回复
windeyes
2005年03月23日 09:09:52
13楼
爆炸后开关就被拆回厂家检查去了,我们到现在还不清楚开关内部情况,只是觉得很奇怪
回复