前几天对一个新装组合变电所试送电,电源10KV,进线柜为HXGN17,变压器SCB9-2000,低压开关CW1-3200。在空送电缆确认线路正常后分开主供所10KV开关。合上组合变电所内进线柜隔离开关,低压进线柜开关摇至试验位置,然后准备带变压器试送,主供所开关合上后,低压总柜内发生爆炸,爆炸结束后变压器开始运行并发出正常运行时的“嗡嗡”声,立即通知主供所分开10KV开关进行检查,低压总开关拖出来后可以看到低压的进线插口部分有明显烧连,开关外部无明显拉弧或熔断痕迹,初步判定是低压进线插口部分相间短路,具体事故原因仍不清楚,欢迎大家讨论或给予意见。
另在高压电缆带电后高压进线柜电压表打到极限位置,用万用表测量表头电压为185V,该柜从PT上引出100V电源经过一个升压变压器提供220V电操电源,观察一次接线正常,谁能帮忙分析下这个185V是怎么来的?我们领导现场推测是220V的控制电压又串回测量回路,但是本人不太理解。
2楼
分析下这个185V是怎么来的,是你的PT的头尾的接法不对,接反的话就是185V,
即100* 根号3
回复
3楼
在送电时,难道没有做绝缘测试?所以才有短路现象。
属于违规操作,
回复
4楼
?操作程序反了。但不影响后来的爆炸,楼下请继续讨论!
回复
5楼
“变压器SCB9-2000,低压开关CW1-2000”?我没看花眼吧?
2000KVA的变压器,额定电流为3000A左右,怎么能选2000A的开关呢?
是CW1-3200才对啵
回复
6楼
除额定电流本身就很大之外,大容量的变压器,其低压侧短路电流也极大,若超过低压主开的断路能力,短路时发生爆炸就不意外了
回复
7楼
是否低压侧有一相相与零线接反所致,因为一相接地后会造成其他两相电压升高。
回复
8楼
主开关选型错误
回复
9楼
低压断路器在试验位置就是说低压断路器插件根本没接触低压母线侧静触头,就是说低压断路器根本未带电又怎么会发生爆炸呢???没看懂!
回复
10楼
问题就出在短路最严重的地方,仔细的查找的话,可能找的到蛛丝马迹,也可能被打的短路电弧将造成短路的物体烧化了。
但是你们送电前不进行相关的试验,确实不妥。
回复
11楼
开关型号是本人疏忽,确实是3200A的低压开关,低压所有开关在检查试验后都在试验位置。送电前做过绝缘试验了,包括电缆变压器,唯一没做的是用自备低压电源测试低压母线。9楼说的没错,低压开关是在试验位置,也就是说开关根本就位与上下母排连接(应该是这样的吧),所以我初步判断炸的不是断路器,但是全黑糊糊的,进线接口部分有烧连痕迹,估计是母排的短路(零排与相排接错这种低级错误厂家应该不会犯吧)
感谢2楼的答复,我会去看下