请教VS1真空断路器机械机构可以调整么?
cutcutcutcut
2008年10月05日 11:17:11
来自于断路器
只看楼主

我们 这里有一台锦州生产的VS1室内弹簧操作机构的真空断路器,母线检修停下后,发生合闸机械不能自保持的现象,电气操作方面没有问题,请问它的机械机构可以调整么?:(

我们 这里有一台锦州生产的VS1室内弹簧操作机构的真空
断路器,母线检修停下后,发生合闸机械不能自保持的现象,电气
操作方面没有问题,请问它的机械机构可以调整么?:(
免费打赏
shijian1981
2010年09月25日 16:42:11
12楼
过保修了没,过了自己解决,没过找厂家解决
回复
changyu1986
2010年11月02日 22:15:31
13楼
不会是带失压脱扣吧 没二次电就合不了?
回复
zhao1984fan
2010年11月08日 10:44:22
14楼
过保修了没,没过找厂家解决
换台新断路器把,即使修好了隐患也很多
回复
hcss3577
2010年11月09日 16:00:28
15楼
我单位这个型号的产品也出现同样的故障,顶杠磨损,合闸行程不够,前端补焊维持使用,后更换和分闸总成,解决
回复
dongliuyi61
2010年11月12日 14:06:37
16楼

那个脱口量不能随便调,调了之后影响低电压,调的小了,合不上,反之,调的大了,低电压的话有不能脱扣。
按照楼主说的,电气没问题,可以正常分合,那肯定不是机械的问题了,查一下分闸回路
或者换一个手车试一下 有问题再联系我QQ85906943
回复
lapute_y
2010年11月27日 09:30:52
17楼
如果你想改机构,好像不那么容易啊!
回复
xiaokundu22
2010年11月28日 15:06:23
18楼
学习3楼经验了
回复

相关推荐