我们 这里有一台锦州生产的VS1室内弹簧操作机构的真空断路器,母线检修停下后,发生合闸机械不能自保持的现象,电气操作方面没有问题,请问它的机械机构可以调整么?:(
我们 这里有一台锦州生产的VS1室内弹簧操作机构的真空
断路器,母线检修停下后,发生合闸机械不能自保持的现象,电气
操作方面没有问题,请问它的机械机构可以调整么?:(
2楼
这个问题到是很少听过!!
弹簧操作如果是机械问题,恐怕不是太好处理,元件太多!(VS1结构外行)
回复
3楼
1、可能是半轴或扣板磨损,建议更换。2、检查超程是否过小.3、调整增大分闸部位抠接量.
回复
4楼
学习学习
回复
5楼
换台新断路器把,即使修好了隐患也很多
回复
6楼
:time: 学习3楼经验了。
回复
7楼
不理解,机械合闸不能保持,电动合闸就能保持?其实无论哪种操作最后目的都是使弹簧机构脱扣,靠弹簧回复力将断路器合闸,再靠合闸挚子锁住。所以看看是否是其他问题。
回复
8楼
学习啦 谢谢啦!!!!!
回复
9楼
再检查下电气回路,机械上出问题的比较少,看下是不是防跳回路的问题
回复
10楼
可以调整,但是你说的问题很奇怪,好像不是机械问题
回复
11楼
3楼:victory: :victory: :handshake :handshake