请问高手:PZ30配电箱可以横式安装吗?
syh-lyg
syh-lyg Lv.5
2008年10月05日 10:59:50
只看楼主

请问高手:在一教学楼项目施工中遇到一问题:要求照明箱安装在窗台下,离地300,可空间只有800,PZ30箱高度都700了,PZ30配电箱可以横式安装吗?

请问高手:在一教学楼项目施工中遇到一问题:要求照明箱安装在窗台下,离地300,可空间只有800,PZ30箱高度都700了,PZ30配电箱可以横式安装吗?
lingxuct
2008年10月05日 14:55:14
2楼
PZ—30箱高有700?双排开关?
照明控制箱安装在窗台下?不合理。
回复
gsjqqxy
2008年10月05日 16:48:46
3楼
1.问题的关键不是配电箱是否可以横装,而是箱内的断路器是否可以横装。
2.断路器的基本安装方式是垂直安装。但试验表明,热动式长延时脱扣器横装时,虽然散热条件有些不同,但它的动作值变化不大,作为短路保护的电磁铁,尽管反作用与重力有一些关系,横装时的误差也不过5%—10%左右,因此,采用热动—电磁式脱扣器的塑壳断路器也可以横装或水平安装。但脱扣器如是全电磁式(油杯脱扣器),横装时动作值误差高达20%—30%,鉴于此,装油杯脱扣器的塑壳式断路器只能垂直安装。万能式(框架式)断路器只能垂直安装,这与它的手柄操作方向有关,与弹簧的储能操作有关,且电磁铁释放、闭合装置、欠电压脱扣器等与重力关系比塑壳式的要大,另外,很多万能式断路器还有抽屉式安装,它们无法横过来或水平操作。对此,所有的万能式断路器都规定要垂直安装,且要求与垂直面的倾斜角不大于5。。
3.如果箱内的断路器可以横装,那箱子就可以横装,但要考虑配电箱的门开启是否合适?进出线是否方便?
4.以上意见仅供参考。
回复
wdywzy
2008年10月05日 17:14:40
4楼
为啥不把开关箱换个位置呢?放在窗户下操作也不方便啊!:)
回复
syh-lyg
2008年12月15日 19:23:19
5楼
感谢了!谢谢各位的解答!
回复
huzhiwei3569
2008年12月15日 19:31:52
6楼
不放在窗户下面是不是怕雨水淋了呀
回复