大家帮我算算,应该采用多大的电缆呢?
chenxj321
chenxj321 Lv.2
2008年10月04日 17:36:45
只看楼主

功率合计:152.75KW(380V)+30.05KW(220V)=182.8KW 用多大电缆?电缆温度35度,明敷设。

功率合计:152.75KW(380V)+30.05KW(220V)=182.8KW
用多大电缆?电缆温度35度,明敷设。
zg9527@co163
2008年10月04日 20:24:54
2楼
条件不明确,按照k=0.5,cos8=0.76来算,
大约180个安培,95的电缆就可以了

[ 本帖最后由 zg9527@co163 于 2008-10-4 20:34 编辑 ]
回复
chenxj321
2008年10月04日 20:37:15
3楼
380v的主要是电机,电烤箱一类的设备,220V主要是冰箱,冰柜一类的,而且所有设备都会同时使用。
回复
sushibo4321
2008年10月04日 22:27:40
4楼
我认为185mm的差不多!!
回复
lingxuct
2008年10月05日 06:15:33
5楼
保守的计算:(152.75+30.05X3)X2=485.8A
查手册,宜用二根YJV-3X95+2X50
回复
lingxuct
2008年10月05日 06:19:55
6楼
如果220V的负荷能三相分匀,则:(152.75+30.05)X2=365.6A
查手册,可用YJV—3X185+2X95

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-10-5 06:22 编辑 ]
回复
bigdog_wang
2008年10月05日 11:49:11
7楼
学习,,不知道怎么算
回复
cqly7788
2008年10月05日 23:47:37
8楼
按照你所说的k=1,cosφ=0.8来算,
大约320个安培,如果线路短用185,如果线路长建议用240的电缆
回复
zt812217
2008年10月06日 11:03:31
9楼
可用YJV—3X185+2X95,要是距离比较远的话建议使用YJV—3X240+2X120
回复

相关推荐

APP内打开