请教,根据设计计算需要浓水回流,浓水回流在高压泵前,高压泵前有两个方向来水,浓水和进水,进水流量约9m3/h,压力约1bar,浓水流量约2.59m3/h,压力约13bar,可以用三通连接直接回流吗?会不会因为浓水压力太高影响进水?

请教,根据设计计算需要浓水回流,浓水回流在高压泵前,高压泵前有两个方向来水,浓水和进水,进水流量约9m3/h,压力约1bar,浓水流量约2.59m3/h,压力约13bar,可以用三通连接直接回流吗?会不会因为浓水压力太高影响进水?
免费打赏
suejune
2008年12月12日 09:14:34
63楼
同意6楼加8楼的
说得没错
经验之谈
回复
csmyg1981
2008年12月12日 10:30:17
64楼
看了那么多,刚问了下我们的工程师
在我们的设计上,如果需要2级浓水回流到高压泵和保安过滤之间,最好加上止回,如果设计上需要的是2级在启动的时候一级不动作,那么最好再加上个卸压阀.
不知道是不是这样.
回复
too_lee
2008年12月17日 19:19:07
65楼
:time: :time: :time: :time: :time:
回复
zhangdongmei1975
2008年12月18日 09:05:57
66楼
回流是完全可以的,而且对小型系统是必须的.浓水回流管上必须装截止阀流节流量及压力.
回复
boje
2008年12月21日 16:55:10
67楼
杀菌剂:(1227(洁尔灭,苯扎氯铵),1427,1827(季胺盐),异噻唑啉酮)
缓蚀剂阻垢剂:(电厂,钢厂,炼油厂,油田,锅炉等专用缓蚀阻垢剂)
纺织助剂:(抗静电剂,腈纶均染剂,柔软剂)
氟化物系列:(氢氟酸,氟硼酸)
有机磷系列:氨基三亚甲基磷酸(ATMP·5NA)苯骈三氮唑(BTA)甲基苯骈三氮唑(TTA)羧基乙基二磷
回复
boje
2008年12月21日 16:55:37
68楼
回流是完全可以的,而且对小型系统是必须的.浓水回流管上必须装截止阀流节流量及压力.