反渗透浓水回流问题请教
zhaoyongzhi2005
2008年10月03日 11:32:04
来自于水处理
只看楼主

请教,根据设计计算需要浓水回流,浓水回流在高压泵前,高压泵前有两个方向来水,浓水和进水,进水流量约9m3/h,压力约1bar,浓水流量约2.59m3/h,压力约13bar,可以用三通连接直接回流吗?会不会因为浓水压力太高影响进水?

请教,根据设计计算需要浓水回流,浓水回流在高压泵前,高压泵前有两个方向来水,浓水和进水,进水流量约9m3/h,压力约1bar,浓水流量约2.59m3/h,压力约13bar,可以用三通连接直接回流吗?会不会因为浓水压力太高影响进水?
免费打赏
hukexuan_045556
2008年11月19日 16:27:32
53楼
" 此外,有人说回流会提高原水的含盐量,这是不对的!浓水回流也是系统各段含盐量的均衡过程,只要你的回收率保持合理,浓排阀不关闭,也就是说浓排量不变,就没有含盐量提高一说,虽然原水测得含盐量有所提高,但系统负荷并没有提高!"

原水含盐量是增加的,你的意思是脱盐率不变吧.
回复
jc841005
2008年11月21日 22:20:28
54楼
我们公司正在装一套反渗透系统,处理的对象是中水。还是一段的。设计流量是1000M3/d。它的浓水回用管是接在原水高压泵的后面,管上单独接了一台泵!我也是刚刚接触反渗透还不太了解。希望大家多多指教!
回复
seawhine
2008年11月25日 00:24:23
55楼
好资料,在寻找中,极力支持.学习学习再学习.好资料,在寻找中,极力支持.学习学习再学习.
回复
minip
2008年11月25日 15:23:43
56楼
没问题,系统小不会有影响。
回复
too_lee
2008年11月27日 19:13:05
57楼
:handshake :handshake :handshake
回复
liangbo2004
2008年11月30日 20:11:30
58楼
是可以通过计算的,可先假设几种情况出现进行水力计算
回复
xhyczz2007
2008年11月30日 23:31:33
59楼
同意25楼意见
浓水回流技术一般应用于二级反渗透装置中:
   传统工艺在对二级反渗透浓水进行回用时是将二级反渗透浓水全部回流至原水箱,但由于该浓水PH值较高,一般达到9-10,该水的回用对原水PH值影响较大,实际使用过程中极易造成一级反渗透膜的结垢从而造成膜损坏.
   基本原理是将二级反渗透浓水分成二路回流利用,一路回至二级高压泵前,这部分回流可以提高二级反渗透膜表面流速,减少浓差极化,提高出水水质,另由于此浓水PH值较高,一般达到9-10,而一级反渗透出水因CO2气体无法去除导致PH值较低(一般为6-6.5),因此该部分浓水回流可以节省甚至省略二级反渗透进水的加碱,从而节省大量加碱费用;其余部分浓水回流至原水箱或一级高压泵前,这部分回流经混合后可以降低原水含盐量,另由于回流的浓水量减少,使高PH值浓水对原水PH值的影响大大减少,可避免因PH值增加对系统的影响,如膜结垢堵塞等。
   通过以上方法可使二级反渗透浓水全部得到利用,同时提高出水水质,节省加碱量。这是一个专利技术非一般人能掌握的,弄不好会造成膜损坏,得不偿失。

[ 本帖最后由 xhyczz2007 于 2008-12-1 00:01 编辑 ]
回复
wanyihua88
2008年12月01日 09:16:12
60楼
回流是可以的,但最好是加止回阀,
回复
ccppm
2008年12月01日 17:10:54
61楼
应该没有问题吧,因为高压泵的抽吸压力是一定的,只要控制好回流的流量,进水也没有问题。
回复
fd030119
2008年12月11日 20:35:18
62楼
建议不要回流或小部分回流,因为浓水含盐实在太高,个人认为没有这个必要,因为增加了药剂用量和反渗透膜负担,得不偿失
回复

相关推荐

APP内打开