框架结构,3000宽的门窗 你加构造柱了吗? 你认为需要加吗? 1、窗洞边距离框架柱小于1000可以不设,大于1000最好设上2、我个人认为外墙门窗应要求严各一点,外墙》3000的洞口边都应加构造柱,或是加现浇的配筋门框也行门框钢筋应锚入圈梁内。 3、框架结构填充墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,至于开设较大洞口两侧是否加设构造柱,我觉得规范应该没有明确规定。不过《抗规》13.3.3条中规定“填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2D6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5,且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通”3000的洞口,当洞边距离框架柱小于1000时,从经济性原则考虑,完全可以不设构造柱,因为钢筋已经基本拉到洞口边了,当然,设上构造柱也可。

框架结构,3000宽的门窗 你加构造柱了吗? 你认为需要加吗?
1、窗洞边距离框架柱小于1000可以不设,大于1000最好设上
2、我个人认为外墙门窗应要求严各一点,外墙》3000的洞口边都应加构造柱,或是加现浇的配筋门框也行门框钢筋应锚入圈梁内。
 3、框架结构填充墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,至于开设较大洞口两侧是否加设构造柱,我觉得规范应该没有明确规定。不过《抗规》13.3.3条中规定“填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2D6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5,且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通”3000的洞口,当洞边距离框架柱小于1000时,从经济性原则考虑,完全可以不设构造柱,因为钢筋已经基本拉到洞口边了,当然,设上构造柱也可。
4、注意建筑说明中提及洞边预埋木砖,以便于门的安装,不提此条,有些没有经验的施工队往往露掉。
免费打赏
fengyunjianke200
2008年10月01日 23:59:06
2楼
我们这边超过2m的洞口都要设构造柱啊
回复
handking14
2008年10月07日 16:46:34
3楼
我认为需要加 一般我都会加构造柱的
回复
成阳
2008年10月07日 16:55:28
4楼
一般我都是在总说明里面写下,门窗洞口3000以上的洞口两边加GZ
回复
jiegoujiegou
2008年10月07日 17:27:41
5楼
共同探讨共同进步,我也学习学习,这方面的经验很少,在这里我也学到了不少的东西。
希望我们的论坛越办越好!谢谢楼主,共同学习和进步.
回复
jiguozhang
2009年06月09日 11:31:01
6楼
非常感谢!非常感谢!
回复
shbao1010
2009年07月19日 23:41:30
7楼
超过2100的就的加,看抗震规范上有相关规定
回复
sicicada
2009年07月20日 12:59:00
8楼
我们是2m的洞口加
而且是画在图纸上的
就写在说明里怕施工单位说你图纸上没有就不施工
回复
jeff.gjf
2009年07月28日 16:09:13
9楼
我还真没注意过这个问题 看来以前自己太大意了 谢谢楼主 今天又学到了一点
回复
fenny36
2009年07月28日 17:03:31
10楼
砖混结构大于2.1m的洞口两侧就应该加GZ,框架结构的门窗洞口两侧可不设置,但带雨蓬的门需要门洞两侧加构造柱,钢筋锚入上下框架梁中。因为雨蓬抗倾覆往往不容易通过。。。
回复
hhhgggllll
2009年07月28日 21:25:04
11楼
一般情况下我们这里超过2400的就的加构造柱,否则审图不过关。
回复