我们这里工地一台630箱变,出线两根185电缆,两根95电缆,明敷500m,现在老板要求再加电缆,告诉他变压器负载接近饱和,再加也没多大意义,后来要求变压器厂家来看,增加变压器通风,来增加负载,请问专家,可行吗?超负荷使用半年左右。变压器出厂整定电流1250a,
我们这里工地一台630箱变,出线两根185电缆,两根95电缆,明敷500m,现在老板要求再加电缆,告诉他变压器负载接近饱和,再加也没多大意义,后来要求变压器厂家来看,增加变压器通风,来增加负载,请问专家,可行吗?超负荷使用半年左右。
变压器出厂整定电流1250a,
2楼
I=S/U/1.732,如果低压侧是400V,电流是909.35A
回复
3楼
变压器出厂整定电流1250a,???
变压器出厂电流能整定????
回复
4楼
对于低压0.4KV的630KVA变压器,0.4KV侧电流
I=1.44*630≈907.2(A)
回复
5楼
整定是指熔断器
另外输出电流好想不要算功率因数
630*1.52=958
不知道专家认为对否
回复
6楼
另外有一个最简单实用的办法,你去看看变压器铭牌上的参数,那是厂家给的,应该是有说服力的。
回复
7楼
光凭你给的数据没法说,用表测一下高峰负载时的电流,不要超过910A就行.
回复
8楼
630/0.4/1.732=909.3