关于安全走道的加压问题
bt005
bt005 Lv.2
2008年09月27日 16:10:52
来自于通风排烟
只看楼主

最近做了一个商场,消防局的人要求商场的内走道做加压,作为安全走道。由于有些走道不是每层都有,想要单独加出一个风井很困难。请问,这种安全走道加压是如何控制。能否跟楼梯间加压或合用前室加压合用风井?听说这个安全走道的概念是从美国规范引进的,在哪能找到相关的资料。请各位大侠多多指教。

最近做了一个商场,消防局的人要求商场的内走道做加压,作为安全走道。
由于有些走道不是每层都有,想要单独加出一个风井很困难。请问,这种安全走道加压是如何控制。能否跟楼梯间加压或合用前室加压合用风井?
听说这个安全走道的概念是从美国规范引进的,在哪能找到相关的资料。

请各位大侠多多指教。
免费打赏
beyond.zdq
2008年10月02日 17:04:17
2楼
确实是第一次听说
有点像是秘密通道一样的哈!如果你那个安全通道与楼梯等疏散通道连通的,那还是像楼梯间正压送风一样设计就可以了!280度防火阀联动控制。
回复
blackeye
2008年10月03日 11:05:11
3楼
这种事我也遇上过,消防部门叫我给某个走道加压送风,我认为没依据,而且风井设置有困难,直接去问他们,他们重新看图以后,同意不做了。我估计,消防部门的某些领导想玩些新花样,把某些新概念引进来,想找些工程做试验。但是我那个工程没有给他们机会。

楼主也不要网上到处找资料,这种事就直接去跟消防部门管事的人交流,问他们应该怎么设计,要是他们自己都不清楚怎么做,那我凭什么做?各层走道并不联通,所以我想应该和前室的做法类似,而不是跟楼梯间类似。但是风量怎么计算、正压值按多少Pa计算,都需要消防部门给个说法。
回复