关于动热稳定的数据,我不理解
tangpengfe
tangpengfe Lv.3
2008年09月27日 15:26:33
只看楼主

我有个问题,一直没搞懂,动热稳定这两个数据是如何得到的?试验时是通过以前的计算得到的数据然后进行试验还是其他方法得到的数据进行试验?最近有个项目整得我的头都大了,标书要求低压柜内的垂直母线热稳定为85KA(1S),动稳定为187KA.....这两个数据他们又是根据什么得到的?还有个项目要求给出动热稳定详细的计算.我开始理解的是动热稳定只是个试验数据,若要给出计算 也只能给出发热温度和应力的验证计算....是否还有其他的公式?

我有个问题,一直没搞懂,动热稳定这两个数据是如何得到的?试验时是通过以前的计算得到的数据然后进行试验还是其他方法得到的数据进行试验?
最近有个项目整得我的头都大了,标书要求低压柜内的垂直母线热稳定为85KA(1S),动稳定为187KA.....这两个数据他们又是根据什么得到的?
还有个项目要求给出动热稳定详细的计算.我开始理解的是动热稳定只是个试验数据,若要给出计算 也只能给出发热温度和应力的验证计算....是否还有其他的公式?
这两个项目都把我整混淆了.

[ 本帖最后由 tangpengfe 于 2008-9-27 15:29 编辑 ]
免费打赏
wz20092
2009年12月15日 21:01:06
12楼
时刻关注本帖,直到传说中的高手出现
回复
2004.tao
2009年12月15日 21:55:55
13楼
动热稳定是短路容量的体现,短路容量的确定是由设计人员计算出来的,最好咨询一下设计院
回复
yeyishuang_a
2010年02月02日 09:56:08
14楼
动热稳定(短路强度)是考核成套开关设备和控制设备承受短路电流的能力的两项技术参数,我们是按设备在最严酷的短路情况下来设定成套开关设备和控制设备的这两项技术参数,也就是假定高压侧容量无限大,在变压器低压侧出口处短路所产生的短路电流,成套开关设备和控制设备应能承受.该短路电流可以下式估算:I=P/U*√3*Uk(I-短路电流 kA; P-变压器容量 kVA;U-变压器额定电压 kV;Uk-变压器短路阻抗,查变压器样本).短时耐受电流(热稳定电流)不能小于该值,峰值耐受电流与短时耐受电流的系数见GB7251.1-2005中7.5.3的表4.型式试验就按此两个技术参数进行.至于如何计算成套开关设备和控制设备中的母线系统可参考《工业与民用配电设计手册》2005年第3版的206页~213页.