关于动热稳定的数据,我不理解
tangpengfe
tangpengfe Lv.3
2008年09月27日 15:26:33
只看楼主

我有个问题,一直没搞懂,动热稳定这两个数据是如何得到的?试验时是通过以前的计算得到的数据然后进行试验还是其他方法得到的数据进行试验?最近有个项目整得我的头都大了,标书要求低压柜内的垂直母线热稳定为85KA(1S),动稳定为187KA.....这两个数据他们又是根据什么得到的?还有个项目要求给出动热稳定详细的计算.我开始理解的是动热稳定只是个试验数据,若要给出计算 也只能给出发热温度和应力的验证计算....是否还有其他的公式?

我有个问题,一直没搞懂,动热稳定这两个数据是如何得到的?试验时是通过以前的计算得到的数据然后进行试验还是其他方法得到的数据进行试验?
最近有个项目整得我的头都大了,标书要求低压柜内的垂直母线热稳定为85KA(1S),动稳定为187KA.....这两个数据他们又是根据什么得到的?
还有个项目要求给出动热稳定详细的计算.我开始理解的是动热稳定只是个试验数据,若要给出计算 也只能给出发热温度和应力的验证计算....是否还有其他的公式?
这两个项目都把我整混淆了.

[ 本帖最后由 tangpengfe 于 2008-9-27 15:29 编辑 ]
免费打赏
chenmg520
2008年09月28日 10:59:20
2楼
波形 电流 波 每到个半圆过零点 什么的 打字真説不清楚 打我电话 问吧 021 33675538--211 陈
回复
jsntzhj1976
2008年09月28日 15:39:56
3楼
低压柜内的垂直母线热稳定为85KA(1S)???
要求这么高?多大容量变压器?
让我算算啊:假设为3150kVA的变压器,10/0.4的,那最大短路电流约:3150*1.443*100/4.5=100kA差不多。
但垂直母线就要求87kA,看来你的主母线至少得5000A,105kA以上。
热稳定电流为87,动稳定自然就是187,GB7251.1上就是这么规定的,呵呵,一般按热稳定电流的2.2倍校验。高压按2.5倍校验。
知道这么多,就说这么多
具体要如何计算你的绝缘件以及铜母线能承受这个参数要求,可能你要询问JK00,其他人我看,能回答的就比较少了
回复
jsntzhj1976
2008年09月28日 15:41:48
4楼
时刻关注本帖,直到传说中的高手出现
回复
2csz
2008年09月28日 18:37:36
5楼
关注!我也想知道一些
回复
lzykite
2009年11月08日 11:59:41
6楼
留个记号,关注一下本贴子
回复
smj888
2009年11月09日 11:46:42
7楼
时刻关注本帖,直到传说中的高手出现
回复
wz0913
2009年12月04日 21:40:21
8楼
时刻关注本帖,直到传说中的高手出现:) :)
回复
huangqiyin1991z
2009年12月05日 11:16:20
9楼
时刻关注本帖,直到传说中的高手出现
回复
chenwh102
2009年12月10日 13:41:01
10楼
我也关注着,这个动热稳定老是搞混掉,现在可以再复习一次,弄个清楚
回复
hwc_wy
2009年12月14日 11:35:13
11楼
这个要问设计院和甲方,有些地方系统可能把一些重要负荷和长长通电的负荷放在一台柜子里,二这台柜子的所有负荷又比较大,那么短路电流就比较大,动热稳定的要求也比较高,全部这样要求的到是考虑安全吧
回复