两根YJV185电缆载流量问题求教!
cuikz
cuikz Lv.3
2008年09月26日 21:57:53
只看楼主

求教,两根YJV185电缆长度1800米,地埋敷设,电压等级10KV,载流量最大能达到多少?中间有接头2个又应该怎么考虑!各位老师帮忙,谢谢!

求教,两根YJV185电缆长度1800米,地埋敷设,电压等级10KV,载流量最大能达到多少?中间有接头2个又应该怎么考虑!各位老师帮忙,谢谢!
免费打赏
cqly7788
2008年10月07日 18:12:34
12楼
兄弟伙,按设计规范,10KV电缆的最大供电负荷不超过4000KVA哟,供电半径也有限制哟.
回复
cuikz
2008年10月10日 21:18:50
13楼


感谢回复!怨我还是没说清楚,抱歉!!!
1、该变压器数据 SS9-8000KVA 一次10KV 二次6.3KV/0.4KV两个电压等级,其中6.3KV容量6300KVA,0.4KV容量1700KVA,共计8000KVA
2、这两台电机电压是6千伏的,我不能在买电机或改电机电压呀,所以只能还用6千伏电压了。
关于电缆各种因素考虑计算,我得水不管呀,还是那位高人指点一二吧,谢谢啦!
回复
cuikz
2008年10月10日 21:23:46
14楼

感谢答复!该规格电缆一直使用中,绝对没错,就是因为想在增容2000KVA负荷,总计给10000KVA的变压器供电,不知道能安全运行吧。请指教!
回复
ilfang
2008年10月11日 08:42:32
15楼
电缆的载流量最好还是问一下电缆生产厂家,我每次都问厂家的,只有他们自己心里最清楚自己生产的电缆载流量有多大。
回复
ilfang
2008年10月11日 08:44:15
16楼

各地有所不同。我们这里电缆供电10KV最大可到8000KVA,供电半径2KM。
回复
cuikz
2008年10月11日 21:18:57
17楼
谢谢楼上兄的建议:handshake
回复

相关推荐

APP内打开