求教,两根YJV185电缆长度1800米,地埋敷设,电压等级10KV,载流量最大能达到多少?中间有接头2个又应该怎么考虑!各位老师帮忙,谢谢!
求教,两根YJV185电缆长度1800米,地埋敷设,电压等级10KV,载流量最大能达到多少?中间有接头2个又应该怎么考虑!各位老师帮忙,谢谢!
2楼
二根185交联电缆,最大可载700A电流,中间头只要按规范做,可以通过正常电流。
回复
3楼
可以查下
<敷设条件不同时电缆持续允许载流量的校正系数>
,和土壤温度,电缆工作温度,并列敷设电缆数量,净距等有关
敷设条件不同时电缆持续允许载流量的校正系数>
回复
4楼
感谢楼上两位解答,补充一下是YJV22铠装电缆,一楼700A是否会有影响?
回复
5楼
谢谢楼上两位!二楼可否介绍一下如何计算的?三楼可否告知那里可以看到?这么长的距离,电压损失不需要考虑吧,谢谢!
回复
6楼
在
<电力工业标准汇编,电气卷电力线路和电力金具>
(中国电力出版社)的35KV以下电缆敷设章节里有,不过我的书是99年的,你在网上看看有没有新的标准.
电力工业标准汇编,电气卷电力线路和电力金具>
回复
7楼
再补充一下
原来这两根电缆供一台10KV 8000kva 6.3/0.4变压器使用,现在打算在增加装机功率1600KW+400KW 6kv供电的高压电机2台,如果在敷设电缆费用太高,想用这两个电缆供电,所以才有上述问题,请各位老师指教!:L
回复
8楼
都不感兴趣啊!还是我的我的问题太简单了?:L
回复
9楼
不明白上面的意思:
1、一台10KV容量有8000KVA的6.3/0.4KV电压的变压器?电压对不上,6KV变压器不能接在10KV电压上!8000KVA一台变压器的容量有没有错?
2、打算装1600KW和400KW各一台电机,且电压又是6KV?你有10KV电源,为什么用6KV的电气设备?钱太多?
可能是学生的课程设计。
回复
10楼
要校核线路末端电压和热稳定性以及温升,电缆手册给的载流量只能参考
回复
11楼
8000KVA变压器2条185的电缆不能供巴?还要再增加容量??7300kw??
回复