我正在做的一个工程是这样设计的,想请教一下是否合理?我觉得不应该设.,
我正在做的一个工程是这样设计的,想请教一下是否合理?我觉得不应该设.,
52楼
应该不加吧,如果加了,万一那个阀门失灵关上了,咋办?
回复
53楼
规范没明确,但是加了没事,应为着火时消防联动关闭送风,启动排烟
回复
54楼
帮顶一个!
回复
55楼
帮顶一个!
回复
56楼
ybx2 发表于 2007-11-23 10:55 正压送风机设在室外,如:设在楼顶时,不加。正压送风机设在风机房内,在送风管出风机房的隔墙处,加70度 …这个回复个人认为非常全面实用
回复
57楼
正压风机应该是屋顶风机吧,屋顶风机加70度防火阀意义不大吧!
回复
58楼
好吧,众说纷纭,看看好了
回复
59楼
按05SK604图示4.4.1,加压风机设于屋顶时,加压风机至竖井之间不用加防火阀;
回复
60楼
加压送风机前一般我这也没设防火阀.风机和土建风道构成加压送风系统,送风时的风速很高,加防火阀会增加阻力,而且室外的阀门在自然条件下可能出现生锈,动作失灵,到火灾时会造成加压送风系统可靠性降低.自己的理解,供大家参考.
回复
61楼
在正压送风机前应该设置70度防火阀,超过七十度时风机自动关闭,不再助燃.
回复