了解电缆排管用的管枕的同行讨论一下
caochong-1689
2008年09月26日 14:52:54
只看楼主

开挖路面,敷设电缆保护管的那种,保护管CPVC-200.周围用混凝土包封。施工时要用到管枕(感觉是主要起排列和固定保护管的作用)管枕要求多长距离一个呢,管枕的厚度(顺保护管前进方向)多少?大家说下各自的看法吧。

开挖路面,敷设电缆保护管的那种,保护管CPVC-200.周围用混凝土包封。
施工时要用到管枕(感觉是主要起排列和固定保护管的作用)
管枕要求多长距离一个呢,管枕的厚度(顺保护管前进方向)多少?
大家说下各自的看法吧。
免费打赏
xuejishu
2008年09月27日 20:10:04
2楼
一般来说1.5米一个管枕,但是端部0.6-7.5米处必须有个。记住是管道的端部,如果管连接的话,这样就不算端部了,仍然计算1.5米一个,1.5米有可能跨一个接头。
回复
zcliang_007
2008年09月28日 20:55:04
3楼
:lol :) :victory: :time: :handshake :victory:
回复
caochong-1689
2008年10月08日 11:30:42
4楼
谢谢指教
还有一点不太明白,管枕(水泥做的)厚度一般要求多少
这个牵涉到工程量和概算的问题。
回复
xuejishu
2008年10月09日 16:16:01
5楼
CPVC 管枕厂家都有相配套的管枕,不用水泥制作
回复