高手请理来分析下这家用空调老是保护的原因
2008com188
2008com188 Lv.2
2008年09月26日 11:13:23
来自于制冷技术
只看楼主

修一家用格力1。5HP的分体风冷单冷空调小金豆系列,开制冷初次开机大概二十分钟内热保护工作,进行保护,外风机工作而压缩机已不工作,经查低压4。5KG,工作压力5。2A,不过机上面标的额定制冷是3。95安,现在电流是明显偏听偏大,是台拆装机来的,查没看到那里有问题,管道没有扁,过滤器和毛细管没有看到有霜,排除了毛细管堵的可能,用用摸毛细管是暖的,应是没有堵,不过我换了毛细管过滤器,补加冷冻油,重新抽真空,加雪种,开始可以,不过用了一个月又不行了,前几天又去修了,还是一样的故障,我再详细检查了下,工作时效果很好,室内很冷,温度很快就可以降下来了,开机在三分钟内排水管有冷露水流出,外风机电容和压机电容都换过,用手摸冷凝器感觉下半部分不是热的是凉的,而上半部分就热,40到50度上下,怀疑是冷凝器有堵,又重新装开管路用雪种来吹内外机,外机我是拆了压缩机的两头和管,冷凝器分段割开来吹过,没看到有什么脏的东西,清理后重新焊好抽真空加雪种,开机还是一样的电流,我有点忘了应空载时测下电沆,现在的电流还是5。2安上下,看机头,储液罐结满了露,刚才忘了说原来小管要比大管凉,现在两管都差不多一样,开机两个小时没有见跳了,不过摸冷凝器还是和以前一样的,现在都不知行不行,现在雪种压力才加到3。8KG,定外温度32度左右时加的,请大家来帮忙看下这是那里出了问题

修一家用格力1。2008年10月09日 16:07:13
12楼
拆机是别人拆的,别人是开维修档的,按理拆时是没有问题的,原来那空调是装在别人商店用的,装机是我本人,管是原装的管,三米左右,没有量过,看样子是这么长,我把管都剥开了检查过了,没有看到有瘪的情况,内外机都用氟来吹过,没看到有什么脏堵什么的,没有加过管,只是换毛细管是焊过,买机回来是管都用电工胶布有封住管口的,就不知太长时间没有接在系统上有没有回潮那就不得而知了,按理是不会的,冰堵的话可以看得出来呀,太久没有上来了,今天 上来看到大家的热心帮助 ,在这里说声谢谢大家了
回复
2008com188
2008年10月09日 16:09:50
13楼
老大说得好,不过我换过了机头试过了,一样不行呀,还有换的机头没有现在的机头制冷效果好
回复
fyb4321
2008年10月12日 01:14:37
14楼
我有处理过类似的,最后都是管道折扁导致。看内机转弯的地方有没有折掉
回复