修一家用格力1。5HP的分体风冷单冷空调小金豆系列,开制冷初次开机大概二十分钟内热保护工作,进行保护,外风机工作而压缩机已不工作,经查低压4。5KG,工作压力5。2A,不过机上面标的额定制冷是3。95安,现在电流是明显偏听偏大,是台拆装机来的,查没看到那里有问题,管道没有扁,过滤器和毛细管没有看到有霜,排除了毛细管堵的可能,用用摸毛细管是暖的,应是没有堵,不过我换了毛细管过滤器,补加冷冻油,重新抽真空,加雪种,开始可以,不过用了一个月又不行了,前几天又去修了,还是一样的故障,我再详细检查了下,工作时效果很好,室内很冷,温度很快就可以降下来了,开机在三分钟内排水管有冷露水流出,外风机电容和压机电容都换过,用手摸冷凝器感觉下半部分不是热的是凉的,而上半部分就热,40到50度上下,怀疑是冷凝器有堵,又重新装开管路用雪种来吹内外机,外机我是拆了压缩机的两头和管,冷凝器分段割开来吹过,没看到有什么脏的东西,清理后重新焊好抽真空加雪种,开机还是一样的电流,我有点忘了应空载时测下电沆,现在的电流还是5。2安上下,看机头,储液罐结满了露,刚才忘了说原来小管要比大管凉,现在两管都差不多一样,开机两个小时没有见跳了,不过摸冷凝器还是和以前一样的,现在都不知行不行,现在雪种压力才加到3。8KG,定外温度32度左右时加的,请大家来帮忙看下这是那里出了问题
修一家用格力1。等你把压力加到5公斤时,电流会更高,一定会过载保护的。如果保护时的低压不变,只会电流升高的话,那肯定是压缩机存在匝间短路!
回复
3楼
实在不行换压缩机试试,空载压缩机的电流不能说明什么,有些电机空载正常,加载后就不行了。
回复
4楼
电压要是正常,只能说明压缩机中有水,或是匝间短路。
回复
5楼
如果不是过载的话,应该是电机线匝有短路的,所以电流会大.
回复
6楼
换过压缩机试过,一样的不行
回复
7楼
热能与动力工程qq群:69650600
回复
8楼
楼主毛细管长度可正确?储液器结露?是气液分离器吧?我觉得因该加长毛细管长度。冷媒数量最好不要少。
回复
9楼
:time: :time: :time: :time:
回复
10楼
移机时铜管有没增加或更换过,很有可能是在移机过程中铜管没处理好,导致系统阻力增加,表现在安装时铜管瘪,有异物进入,加管焊接操作不当;有水分进入。这种故障机组如长时间运转将会出现压缩机受到损害
回复
11楼
毛细管换的是一样长的一样大的,没有问题,是气液分离器,就是我们说的那种‘J’形的那种,大部分三HP以下的机子都是那一种的
回复