室外小区总图污水管坡度问题
ghysuperman007
2008年09月25日 18:26:09
只看楼主

室外小区总图污水管坡度按照《居住小区给水排水设计规范》(1994年的,感觉有些太老了,一直没有更新),其中有一条:进化粪池前污水管最小设计坡度,管径200mm为0.01,个人感觉可以减小坡度,0.01的坡度过大,势必加深埋管深度。请教一下,一般设计的时候可以按多少的坡度,我一般污水管采用0.008,可惜总工不同意!

室外小区总图污水管坡度按照《居住小区给水排水设计规范》(1994年的,感觉有些太老了,一直没有更新),其中有一条:进化粪池前污水管最小设计坡度,管径200mm为0.01,个人感觉可以减小坡度,0.01的坡度过大,势必加深埋管深度。请教一下,一般设计的时候可以按多少的坡度,我一般污水管采用0.008,可惜总工不同意!
免费打赏
长门
2008年10月07日 20:50:11
12楼
0.008的坡度???一般很难达到啊。能0.005就不错了。
回复
whj8988853
2008年10月08日 11:46:19
13楼
按《室外排水设计规范》GB 50014—2006,室外排水最小管径DN300,最小坡度0.003。是没错的。实际坡度0.003还小了最好是0.01左右。这要看你室外正负零多少。要从市政管反退算过去就可
回复
zwii
2008年10月08日 13:51:25
14楼
以能够自己排入市政管网为最先考虑。不能完全按规范来。
回复
水往上流
2008年10月08日 19:33:56
15楼
主要是根据小区地形和市政接口标高确定,尽可能重力接入,不可能时才提升。排水管坡度可以按最小坡度设计,但必须保证最小流速及充满度。
回复
bx-zxl
2008年10月08日 19:40:39
16楼
依据规范施工没有错!就看现场条件了,能满足规范最好,当现场条件不能满足就应依据现场条件施工,死搬硬套不利于工作!
回复
yuanzhongzong
2014年06月12日 16:26:53
17楼
0.01的坡度是仅指进化粪池的那一段,不是所有的!
回复
尼亚
2014年06月12日 16:41:49
18楼
市政井底高程决定的
回复
飞鱼
2014年06月12日 20:27:43
19楼
一般化粪池前做大一点坡度,因为杂物比较多,有条件的情况下不用按规范最小坡度,能大尽量大一点。

化粪池后就可以小一点了,可以接规范最小坡度。
回复

相关推荐