室外小区总图污水管坡度按照《居住小区给水排水设计规范》(1994年的,感觉有些太老了,一直没有更新),其中有一条:进化粪池前污水管最小设计坡度,管径200mm为0.01,个人感觉可以减小坡度,0.01的坡度过大,势必加深埋管深度。请教一下,一般设计的时候可以按多少的坡度,我一般污水管采用0.008,可惜总工不同意!
室外小区总图污水管坡度按照《居住小区给水排水设计规范》(1994年的,感觉有些太老了,一直没有更新),其中有一条:进化粪池前污水管最小设计坡度,管径200mm为0.01,个人感觉可以减小坡度,0.01的坡度过大,势必加深埋管深度。请教一下,一般设计的时候可以按多少的坡度,我一般污水管采用0.008,可惜总工不同意!
2楼
室外小区化粪池前污水管坡度一般能作到0.005就相当不错了,有时还要采用0.003。
你们总工不同意你采用0.008,那你就按总工的意见定,不过,如果埋深了在末端接不进市政排水管,需设泵提升时甲方会不同意。那时你再问你们总工怎么办。这二条路我看还是采用小坡度好。
回复
3楼
谢了,没有办法啊,有规范卡啊!
回复
4楼
只要能排入市政井,就按规范来,排不进去再减坡度。
回复
5楼
规范和实际相结合!呵呵!
回复
6楼
1994年的,是有些老了……
按《室外排水设计规范》GB 50014—2006,室外排水最小管径DN300,最小坡度0.003。
回复
7楼
94年的规范还看啊???
古董级了
回复
8楼
只要大于等于最小坡度就行了,结合实际就行。只要能排入市政污水井。
回复
9楼
能按规范做最好了,但是这么大 的坡度,估计接入有麻烦.........
回复
10楼
一般采用0.004,排得进市政OK拉嘛
回复
11楼
化粪池前0.008,化粪池后0.006
回复