污水管DN400的最小坡度应为多少呢?
zhanghui9828
2003年04月15日 10:06:40
只看楼主

污水管DN200的最小坡度为0.004,DN300的最小坡度为0.003,那么DN400,DN500的最小坡度为多下呢?规范上没有明确的说明。

污水管DN200的最小坡度为0.004,DN300的最小坡度为0.003,那么DN400,DN500的最小坡度为多下呢?规范上没有明确的说明。
wei
2003年04月15日 10:21:10
2楼
唉,查表啊,按充满度,流速查啊,200和300的是指0.001虽然可以满足设计要求,但还是必须不小于0.003,这样有利于清淤。
回复
zhanghui9828
2003年04月15日 10:27:55
3楼
但是查表时流量和管径选定以后在选合适的充满度和流速和坡度时,不考虑坡度最小为多少才有利于清淤吗?
回复
cleaner
2003年04月15日 10:43:24
4楼
按设计手册,400的是0.002,500的是0.0016.建议多看一下设计手册.
回复
zhai0066
2003年04月15日 10:59:13
5楼
0.002啦
回复
egoer
2003年04月15日 20:01:17
6楼
只要管内流速满足不淤流速,埋深尽量小(当然的保证覆土深度等条件),就可以了!

水力计算表上不是有吗!?