混凝土中敷设电缆钢管的做法问题
ostrich414
ostrich414 Lv.3
2005年03月19日 22:22:19
只看楼主

混凝土中敷设电缆钢管时,伸缩缝处如何处理?接线盒怎么做?

混凝土中敷设电缆钢管时,伸缩缝处如何处理?接线盒怎么做?
g88g
2005年03月20日 10:49:21
2楼
伸缩缝处加装可挠式金属软管,其上覆盖金属网或口径大两号的钢管套上
接线盒可用槽钢焊接成形,上盖用3个厚铁板制作,顶盖用螺栓固定

回复
ostrich414
2005年03月20日 14:45:09
3楼
这个工程可能处于水下,伸缩缝处防潮,防腐蚀怎么处理?
回复
ostrich414
2005年03月20日 14:47:56
4楼
在这里先感谢二楼老兄的帮助和建议!水下混凝土中敷设应注意哪些问题?