关于FFU+DCC+MAU的一些疑问
luoyikyo1
luoyikyo1 Lv.2
2008年09月24日 15:14:24
只看楼主

现在1K,0.1k的洁净室,一般都用FFU+MAU+DCC,但是如果产湿量比较大的话,DCC容易结露,如果碰到这种情况该如何做?

现在1K,0.1k的洁净室,一般都用FFU+MAU+DCC,但是如果产湿量比较大的话,DCC容易结露,如果碰到这种情况该如何做?
免费打赏
sict005
2008年10月07日 16:06:21
12楼
可以用普通的风机盘管啊,如果你希望风机盘管走干工况的话也简单,用换热器把供水温度提高就是了。
冷凝水是没有问题的,风机盘管自带冷凝水盆,你接好冷凝水管路就好了。
积不积水是看你的安装是否正确。这个是所有空调系统都存在的共同问题。。。。
回复
ken_xiong
2008年11月15日 17:59:16
13楼
无尘室第一次听说用风机盘管的。
有水的话,提高水温就可以了,水盘是必须要的。
回复
rockinmtl
2009年12月28日 15:28:07
14楼
请教各位大大,FFU,DDC,MAU各是什么设备??
回复
lihuajiancn
2009年12月28日 20:25:03
15楼
FFU 风机过滤器
ddc 干盘管
mau 新风处理风柜
是不是大家觉得打字麻烦所以就这样简称?
回复
mylll7880
2009年12月29日 09:27:04
16楼
风机盘管为何不能用??有凝水积存说明安装有问题。
回复
compeq1
2010年01月06日 12:23:07
17楼
提高DC冷冻水水温
回复
landry2008
2010年03月01日 16:02:27
18楼
学习中,支持
回复
yuan_8018
2010年03月01日 16:51:37
19楼
支持用FCU
回复
shw138
2010年03月03日 10:51:38
20楼
同意你的看法,用普通的风机盘管,采用普通的7-12度冰水为冷源,利用风机盘管的低温排掉空间散发出的大量湿气。
回复
dongfang094052
2010年03月15日 00:53:52
21楼
用风机盘管?听说一般不用风机盘管吧。有系统示意图么?麻烦传个上来