现在1K,0.1k的洁净室,一般都用FFU+MAU+DCC,但是如果产湿量比较大的话,DCC容易结露,如果碰到这种情况该如何做?
现在1K,0.1k的洁净室,一般都用FFU+MAU+DCC,但是如果产湿量比较大的话,DCC容易结露,如果碰到这种情况该如何做?
12楼
可以用普通的风机盘管啊,如果你希望风机盘管走干工况的话也简单,用换热器把供水温度提高就是了。
冷凝水是没有问题的,风机盘管自带冷凝水盆,你接好冷凝水管路就好了。
积不积水是看你的安装是否正确。这个是所有空调系统都存在的共同问题。。。。
回复
13楼
无尘室第一次听说用风机盘管的。
有水的话,提高水温就可以了,水盘是必须要的。
回复
14楼
请教各位大大,FFU,DDC,MAU各是什么设备??
回复
15楼
FFU 风机过滤器
ddc 干盘管
mau 新风处理风柜
是不是大家觉得打字麻烦所以就这样简称?
回复
16楼
风机盘管为何不能用??有凝水积存说明安装有问题。
回复
17楼
提高DC冷冻水水温
回复
18楼
学习中,支持
回复
19楼
支持用FCU
回复
20楼
同意你的看法,用普通的风机盘管,采用普通的7-12度冰水为冷源,利用风机盘管的低温排掉空间散发出的大量湿气。
回复
21楼
用风机盘管?听说一般不用风机盘管吧。有系统示意图么?麻烦传个上来
回复