关于FFU+DCC+MAU的一些疑问
luoyikyo1
luoyikyo1 Lv.2
2008年09月24日 15:14:24
只看楼主

现在1K,0.1k的洁净室,一般都用FFU+MAU+DCC,但是如果产湿量比较大的话,DCC容易结露,如果碰到这种情况该如何做?

现在1K,0.1k的洁净室,一般都用FFU+MAU+DCC,但是如果产湿量比较大的话,DCC容易结露,如果碰到这种情况该如何做?
luoyikyo1
2008年09月24日 15:15:05
2楼
新手上路,请教各位前辈了
回复
cctv32324
2008年09月25日 09:03:21
3楼
DC盘管制作存水盘就可以
回复
deathgod007
2008年09月25日 10:09:48
4楼
此种情况单纯采用DC方案是不对的,我记得一个台湾人跟我说过解决方式
在房间里回风墙上开回风口,特别是发湿量大的部位,也就是这种是AHU+DC+FFU的形式,AHU来承担除湿的功能
回复
luoyikyo1
2008年09月28日 15:42:58
5楼
AHU只是部分处理回风。有实际案子么?
回复
rockgen
2008年09月28日 17:40:00
6楼
如果房间散湿量大,DCC其实也可以参与除湿的。
回复
sict005
2008年09月30日 11:35:17
7楼
个人接触过一些百级的无尘室,做法也是采用FFU,不过,采用了普通的风机盘管代替了DCC,风机盘管本身自带了冷凝水盘和风机,冷冻水采用普通的7~12度水。如果是这样的系统,就不会出现LZ说的问题。这些系统我是在东莞的新科电子厂看到的,香港人的做法。
也有一些是采用FFU+AHU+PAU的做法。在南方,好象采用DCC的方案比较少。
回复
xyzwjf
2008年10月01日 12:53:55
8楼
我曾做过一个这种系统,设计时DC的冰水水温高于室内的露点温度,正常工作时就不会出现结露的现象.只是在初运行时有少量的结露
回复
jian2194
2008年10月01日 19:01:48
9楼



推荐,
回复
luoyikyo1
2008年10月06日 14:20:10
10楼
用风机盘管?听说一般不用风机盘管吧。有系统示意图么?麻烦传个上来
回复
anynone
2008年10月06日 14:50:27
11楼
不能用一般的风机盘管吧, 冷凝水的的处理还得考虑,不能有积水的,如果不行,就会对洁净室造成污染的...
回复

相关推荐

APP内打开