配电箱出线有特殊要求吗?
beliyo
beliyo Lv.3
2008年09月24日 10:12:53
只看楼主

各位同仁,一个配电箱出线穿管必须要求是同一种管材吗?就是说必须是都是金属管或者都是PVC管。不允许配电箱出线穿管有金属管也有PVC管? 在哪规定的啊?哪位知道,通知一下啊

各位同仁,一个配电箱出线穿管必须要求是同一种管材吗?就是说必须是都是金属管或者都是PVC管。不允许配电箱出线穿管有金属管也有PVC管?
在哪规定的啊?哪位知道,通知一下啊
免费打赏
wstheonly
2008年09月24日 11:39:23
2楼
没有这个规定吧,金属管一般用于埋地暗敷,PVC墙壁暗敷
回复
chenxianchuen
2008年09月24日 14:02:16
3楼
我认为最好统一啊,要不都用金属管要不都用PVC的.美观吗.
回复
mr_yon
2008年09月25日 19:12:44
4楼
可以同时存在的,
回复
wgsjs
2008年09月26日 11:34:49
5楼
这个没有规定,只是因为施工方便,才每个配电箱基本上只有一种配管材料。