电流互感器选型问题
gigi0201
gigi0201 Lv.3
2008年09月23日 15:33:05
来自于变压器
只看楼主

刚接触电气1年我想问关于配电室中计量及保护用的CT变比是根据什么选的?多谢各位大仙知道

刚接触电气1年
我想问关于配电室中计量及保护用的CT变比是根据什么选的?
多谢各位大仙知道
免费打赏
whb9501
2008年09月23日 15:45:22
2楼
根据负载电流来选型的
回复
dz5688
2008年09月23日 23:08:23
3楼
计量用电流互感器的选择及使用
我要打印 IE收藏 放入公文包 我要留言  查看留言

文章来源:互联网    添加人:admin    添加时间:2007-5-28 8:54:00

电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。
1 选择的原则
1.1额定电压的确定
电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。
1.2额定变比的确定
通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ
式中UN——电流互感器的额定电压,kV;
P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;
cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。
为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。
电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。
1.3额定二次负荷的确定
  互感器


若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷S2必须在额定二次负荷S2N的25%~100%范围内,即:
0.25S2N≤S2≤S2N
1.4额定功率因数的确定
计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。
回复
dz5688
2008年09月23日 23:09:47
4楼
计量用电流互感器的选择及使用
http://www.w518.cn/hgq/xxypnew/view1213.shtml
回复
dz5688
2008年09月23日 23:12:21
5楼
怎样选择电流互感器
我要打印 IE收藏 放入公文包 我要留言  查看留言

文章来源:网络    添加人:管理员    添加时间:2006-12-24 15:57:00

对测量用的电流互感器除考虑使用场所外还应根据以下几个参数进行选择:

(1)额定电压的选择。要使被测线路线电压Ux与互感器额定电压Ue相适应,要


求U> Ux。

(2)额定变比的选择。应按照长期通过电流互感器的极大工作电流Iz选择其额定一次电流Ile,应使Ile≥1,最好使电流互感器在额定电流附近运行,这样测量更准确。

(3)准确等级的选择,一般电度表及所有测量仪表均选择准确等级不低于0.5级电流互感器。

(4)额定容量的选择。为了准确计出电流互感器的二次负载必须在额定容量(阻抗)以下,其误差才不会超过给定准确等级。
回复
gigi0201
2008年09月24日 09:52:45
6楼
多谢各位大哥帮忙!!!
回复
net.cn.2008
2008年09月24日 12:49:41
7楼
有的时候需要校验
如柜子出口线。。。。
回复
wubei168888
2010年05月08日 23:43:44
8楼
请教如果是1kv母线,却用400v的电流互感器有何后果,当然母线用1kv的热缩套管包住,好像互感器的二次电压也很低,不会有绝缘问题,那问题在那
回复

相关推荐