在做测试点的时候,测试点必须放在引下线上吗?从接地网或接地极上的其他点引出测试点不可以吗?还有,在做防雷引下线的时候,举个例子,中间一个塔楼,塔楼周围是裙房,离塔楼30~50米,在做引下线的时候,是直接利用塔楼柱子里的钢筋直接引到基础上,还是到裙楼的屋面后,沿裙楼的屋面拐到裙楼的外侧然后在引到基础接地网上?欢迎大家讨论。

在做测试点的时候,测试点必须放在引下线上吗?从接地网或接地极上的其他点引出测试点不可以吗?还有,在做防雷引下线的时候,举个例子,中间一个塔楼,塔楼周围是裙房,离塔楼30~50米,在做引下线的时候,是直接利用塔楼柱子里的钢筋直接引到基础上,还是到裙楼的屋面后,沿裙楼的屋面拐到裙楼的外侧然后在引到基础接地网上?欢迎大家讨论。
免费打赏
zhqmymail
2008年09月24日 12:18:04
2楼
防雷检测点从引下线引出是最符合实际检测需要的。从桩引出不考虑,因为施工难度过大。地梁引出也可以,只是我认为过度对地梁进行焊接有损钢筋强度。而且焊接长度不能保证
对于引下线,应该直接利用塔楼柱子里的钢筋引到基础上
以上一家之言
回复
dwfgoodboy
2008年09月24日 16:04:26
3楼
回答的有道理,有没有其他更好的解释?恳请各位给予解答?