PP-R地埋管漏水原因及控制措施
chasing-dreamguy
2008年09月23日 10:20:17
只看楼主

本人所在的工地PP-R地埋管在施工及交房后漏水严重,请高人分析原因及以后施工的控制措施。

本人所在的工地PP-R地埋管在施工及交房后漏水严重,请高人分析原因及以后施工的控制措施。
免费打赏
hanli20012147
2008年09月23日 22:30:25
2楼
PP-R漏水是什么地方漏,是连接处还是管子本身,兄弟没有说清楚,不好回答呀
回复
taoyanzhiwangyi
2008年10月21日 11:07:59
3楼
1.大面积施工时,施工工艺没有掌握好,热熔接头处理有问题造成漏水;
2.地埋管埋设前未做好成品保护,造成损坏后未进行再一次试压即行埋设
回复
xb1201
2008年12月09日 11:02:22
4楼
1.PP-R管道施工首要是注意热熔接头的处理,注意热熔时间的把握,接好之后不能转动,要固定一段时间。
2。做好之后要注意分段试压,分段签认,分段回填,以免造成成品保护之困难。
3。管件本身存在缺陷的,当然可以由供应商承担责任。
回复
qingying409
2008年12月09日 14:46:56
5楼
漏水原因分析:
1.管道热熔连接时未严格安照工艺要求进行操作,熔接质量不高.(包括,操作时等待时间不够,随意转动,热熔器脏等等都会造成质量隐患).
2.在管道安装后要严格按设计要求进行水压试验.检查是否漏水.并且要有足够的稳压时间.
3.最重要的一点,在管道安装试压完成,隐蔽之前,必须带压进行隐蔽.
上述三个步骤控制好,漏水的机率是很小的,最重要的是最后一步,它是对前两个方面最后的,有效的检验.
我觉得,楼主所说的漏水的原因有两个:
1\热熔接头熔接好而漏水.
2,在隐蔽过程中,未注意成品保护.形成破坏.
另外,我有个疑问:你的PP-R埋地是做何用?为什么不用PE管,在埋地过程中彻底不要接头的那种?
是用在地板采暖上吗?
回复
qingying409
2008年12月09日 14:49:33
6楼
上面应该是热熔接头熔接不好.一个字意思相反了.
回复