08发输变专业案例对对答案
rxqjwdsyp
rxqjwdsyp Lv.2
2008年09月23日 09:23:33
只看楼主

上午题目多数忘记了,下午题目我记得的,发上来对对答案1.猫头塔地线间距离:垂直距离4,问间距不大于多少,答案应该是20吧,不超过5倍。2.厂用变压器仪表设置,这个题目感觉没有准确答案,应该设电流表,有功功率和电能表,可是没有选项,不知道这个题目那位能解。3.某电厂,4台发电机-变压器组接线,其中2台引出所用电,引线长40米,问如何设置避雷器,这个题目不知道正解4.厂用电负荷统计,给了个表,根据我当时推理应该是火电厂,就用火电厂的胡乱算了算,跟答案B接近,就选了B

上午题目多数忘记了,下午题目我记得的,发上来对对答案
1.猫头塔地线间距离:垂直距离4,问间距不大于多少,答案应该是20吧,不超过5倍。
2.厂用变压器仪表设置,这个题目感觉没有准确答案,应该设电流表,有功功率和电能表,可是没有选项,不知道这个题目那位能解。
3.某电厂,4台发电机-变压器组接线,其中2台引出所用电,引线长40米,问如何设置避雷器,这个题目不知道正解
4.厂用电负荷统计,给了个表,根据我当时推理应该是火电厂,就用火电厂的胡乱算了算,跟答案B接近,就选了B
5.有道校验220变电所避雷器按几回出线校验的,应该是选1回,因为是同塔双回。
6.还有个III级污秽,2800米高,算爬距,我算是D的答案3.1,2.5*1/(1.1-0.28),不知道这样算对不对

请高人指点,另外还有什么题,大家一起想想,大家一起对对答案,一起提高一下,今年不过还有明年,明年可能还有今年的知识点,存在的问题要一点一点搞明白:)
免费打赏
hkshaochanggen
2008年09月23日 12:48:09
12楼
5.选一回,不能考虑预留的,请仔细看看DL/T620-1997的7.3.4条有关规定
回复
hkshaochanggen
2008年09月23日 12:51:49
13楼
支持6楼的答案,不过我也选A,我当时也认为没有答案
回复
wangxin2569
2008年09月23日 12:54:46
14楼
应该按2回考虑,阀式避雷器按1回考虑,本题是氧化锌避雷器,所以仍应该按2回考虑.
回复
jkq_jkq
2008年09月23日 15:50:49
15楼
楼上的哟:
应当用DL/T5090-1999第8.3.5条,没有分避雷器类型,均只按一回路,这与DL670-1997有区别.
回复
sj3932909
2008年09月23日 18:13:40
16楼
记得有一个题目是校验蓄电池柜到直流馈线柜的电缆截面的,
题目记不清了,有哪位能提示一下吗?
自己对直流系统这部分不是很熟悉,在这里请教一下

规程上说是“计算电流应取蓄电池1h放电率电流或事故放电初期(1min)冲击放电电流二者中的大者。”
这里的事故放电初期(1min)冲击放电电流是不是由直流负荷统计出来(功率),然后再算电流?
依据我认为是根据《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044-2004)第5.2.5条,结合该条的注释。
回复
sj3932909
2008年09月23日 18:17:30
17楼
记得有道选择题问了这个的,不过现在题意记不清了

如果根据《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044-2004)第5.2.3条
查表5.2.3,有三个数值。
发电厂 0.5h
有人值班变电所 1h
无人值班变电所、换流站和孤立发电厂 2h

请问是否这样理解?
回复
usa-usa
2008年09月23日 18:17:42
18楼
压降1%,见规程附录
回复
usa-usa
2008年09月23日 18:19:21
19楼
交流不停电电源的负荷统计时间
这是第一天的选择题,道题前提不明,没法选,0.5,1,2h 都可以
回复
sj3932909
2008年09月23日 18:33:52
20楼

压降1%我明白。我的问题是Ich0怎么取值?
回复
usa-usa
2008年09月23日 19:04:59
21楼
考试题没有算Ich0的.