网上关于这道题好像一边倒的认为那几根构造钢筋不能算入最小配筋率,而又说不上理由,只是一句反问就当作是理由,这很不严谨。现在我说说我的理由,理由有不少:1.题目中告诉大家在节点区截断是告诉你这个做法,因为必须这么做。梁中间也有型钢,中间那个钢筋穿不过去。没有其他意义。2。截断的地方是节点区,而不是柱。节点区根本不可能配筋率不够的。梁中有钢筋,梁中还有型钢。3。如果这个构造钢筋不算在最小配筋率里面,它有什么用?用来减小纵向钢筋的间距?如果不能算在最小配筋率里面,它能用来
网上关于这道题好像一边倒的认为那几根构造钢筋不能算入最小配筋率,而又说不上理由,
只是一句反问就当作是理由,这很不严谨。现在我说说我的理由,理由有不少:
1.题目中告诉大家在节点区截断是告诉你这个做法,因为必须这么做。梁中间也有型钢,中间那个钢筋穿不过去。没有其他意义。
2。截断的地方是节点区,而不是柱。节点区根本不可能配筋率不够的。梁中有钢筋,梁中还有型钢。
3。如果这个构造钢筋不算在最小配筋率里面,它有什么用?用来减小纵向钢筋的间距?如果不能算在最小配筋率里面,它能用来
减小纵向钢筋的间距?
12楼
(12x380+4x150)/800x800=0.80625%
构造钢筋也是受力钢筋啊。它有足够的锚固的丫。
回复
13楼
难道我算错了?不可能吧?
回复
14楼
型钢混凝土组合结构技术规程6.2.4条:型钢混凝土框架柱全部纵向受力钢筋的配筋率不宜小于0.8%;受力型钢的含钢率不宜小于4%,且不宜大于10%。
该规程说明为柱受力筋不宜小于0.8%,故不宜考虑构造钢筋面积
按该条,是不该计入构造钢筋,这里的规定应该同高规相通的,但高规没说清楚,咳,又错一题
回复
15楼
构造钢筋不是受力钢筋吗?我这个概念到不死很清楚。
回复
16楼
看le规范
规范是纵向钢筋(不是受力钢筋)/AS
轴压比公式中也没有考虑外围钢筋的受压作用啊
感觉外围都是构造钢筋起约束混凝土的作用e
[
本帖最后由 pengchunyong 于 2008-9-23 19:53 编辑 ]
回复
17楼
11.3.5 型钢混凝土柱应满足下列构造要求:
1 混凝土强度等级不宜低于C30,混凝土粗骨料的最大直径不宜大于25mm;型钢柱中型钢的保护厚度不宜小于120mm,柱纵筋与型钢的最小净距不应小于25mm;
2 柱纵向钢筋最小配筋率不宜小于0.8%;
3 柱中纵向受力钢筋的间距不宜大于300mm,间距大于300mm时,宜设置直径不小于14mm的纵向构造钢筋;
4 柱型钢含钢率,当轴压比大于0.4时,不宜小于4%,当轴压比小于0.4时,不宜小于3%;
回复
18楼
梁的架立筋也不受力呀
回复
19楼
17楼的大侠,你有《JGJ3-2002》的电子版?还是打字超快
回复