有个问题想请教大家。本工程框架结构。使用独立基础。我设计的CFG复合地基承载力为350。但是实际做实验只达到250KPa。总工说我只要放大独立基础的面积,不用补桩。请问大家这样做行吗?
有个问题想请教大家。
本工程框架结构。使用独立基础。
我设计的CFG复合地基承载力为350。但是实际做实验只达到250KPa。
总工说我只要放大独立基础的面积,不用补桩。
请问大家这样做行吗?
2楼
°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211
回复
3楼
°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211
回复
4楼
°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211
回复
5楼
°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211°????????ú??QQ503272211TEL13735472211
回复
6楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
好东西,支持下好东西,支持下好东西,支持下好东西,支持下好东西,支持下好东西,支持下好东西,支持下好东西,支持下
回复
7楼
哈哈,看来总工就是总工哦,这个一个补救办法么,放大基础面积相当于承载力就降低了,哈哈,有才
回复
8楼
我觉得可以,就是不知道是某几根桩不满足还是全部如此。
框架的话肯定层数不多,估计沉降差的问题不大。
回复
9楼
我设计的CFG复合地基承载力为350。但是实际做实验只达到250KPa。
那你考虑过修正么》再试一试,不行的话补桩不是一个好的办法,复合复合,对吧,桩太多了就不是复合了
回复
10楼
加大基础面积相应的桩的数量也就加多了啊,面积加大了么
回复