08供配电案例(上午)
bolza
bolza Lv.3
2008年09月21日 21:21:54
只看楼主

在网易电气潜水了这么久,从各位前辈那里学到了很多,今天也尽量回忆一下,以供来者参考。上午5个大题1、低压TN-C-S系统接触电压计算1)重复接地 2)等电位连接 3)间接反击电压 4)哪项措施不能防止间接反击 5)改TN-S系统了接触电压降低多少%1)2)3)都利用分压原理计算,可惜一直作6、10kV等级的,对0.4kV不熟,算是算了,只记得有66、110V,还有一个97V我算错了4)选RCD那项

在网易电气潜水了这么久,从各位前辈那里学到了很多,今天也尽量回忆一下,以供来者参考。

上午5个大题

1、低压TN-C-S系统接触电压计算
1)重复接地 2)等电位连接 3)间接反击电压 4)哪项措施不能防止间接反击 5)改TN-S系统了接触电压降低多少%
1)2)3)都利用分压原理计算,可惜一直作6、10kV等级的,对0.4kV不熟,算是算了,只记得有66、110V,还有一个97V我算错了
4)选RCD那项
5)一开始没做,后来来不及了,大概算了一下38%,选了40%,估计错了

2、负荷计算
1)负荷计算,利用系数法,间断工作设备折算
2)同步电动机输出无功(功率因数超前),考虑无功增加系数,配电手册上可以找到,此处功率因数超前,求sin值应取正数,手册上公式已考虑的sin值的正负,带入数据可得到一模一样答案
3)自然平均功率因数计算
4)年有功耗电量,用平均有功×年利用小时,此处最大负荷利用小时数条件为迷惑条件,算出来63000MWh
还有一小题忘了

3、110kV变电站,两台油浸变
1)110kV变电站主变选择,考虑一、二级负荷及总负荷,选2×4万kVA
2)110kV进线最大持续运行电流,按2台主变,考虑过负荷系数1.3
3)油浸变与配电装置式的最小防火间距,查35-110变电所设计规范附录,为10m
4)考虑油水分离情况下事故油池设置,查35-110变电所设计规范附录,20%,60%
还有一小题忘了

4、电动机继电保护整定
1)保护设置,速断保护Klm为80多,不需设置纵差保护
2)接地保护整定值,好像是7.2
3)低电压保护整定
还有2个忘了:(

5、110kV中性点有效接地系统,户外变电站设备距离校验,理解各项涵义
1)B1值
2)D值
3)C值
4)避雷针保护半径,好像是13m
还有1个忘了

-----------------------------------------------------------------------下午待续
免费打赏
dianqishi801106
2008年09月21日 21:31:21
2楼
我第一道大题结果是:97V,66V,110V,没有改善,RCD不能保护
回复
yqjcsong
2008年09月21日 21:42:31
3楼
第4大题第1个,保护设置,不设纵差是对的,不过LZ好象过程不对,灵敏度系数是6点几,大于2,因此可以不设纵差,而不是80多
回复
yqjcsong
2008年09月21日 21:43:47
4楼
第5题第1个是按A1值验算,LZ MS打错了吧?没有B1这个值.
回复
wzqjn
2008年09月21日 21:50:55
5楼
变压器是2x4万吗?
回复
飞影道人
2008年09月21日 21:53:45
6楼

我选的是
回复
飞影道人
2008年09月21日 21:55:03
7楼

对的,好象是6.7,短路电流4.12*0.866,选D
回复
bolza
2008年09月21日 21:58:07
8楼
我算错了,本来想检验的,后来没有时间了,如此写了一大堆也太郁闷了,nnd
回复
yqjcsong
2008年09月21日 21:58:35
9楼
变压器容量选择:
35kV容量:31500KVA;10kV容量:31500kVA,总容量63000kVA,
单台容量按总容量的60%选择:63000X0.6=37800kVA,且该容量满足所有一,二级负荷的容量,故选40000kVA
回复
ylp1199
2008年09月22日 00:23:14
10楼
如果时间再多点,我想今年通过没问题!可一切都没那么美好!!
上午的前5道题,看到就蒙菜了!!!
上天保佑啊!
回复
purplegrape
2008年09月22日 05:57:17
11楼
2、负荷计算
还有一道题是功率因数从0。85补偿到0。95,需要补偿多少无功功率?